Lichtschakelaar scheiden?

Troela222

  • #1
Heb in slaapkamer 2 lichtpunten aan het plafond die beiden door 1 schakelaar bedient worden. Wil deze echter los van elkaar kunnen bedienen. Naar de schakelaar lopen 2 bruine draden en 1 zwarte (dit itt tot andere gescheiden schakelaars die ik in huis heb waarbij het juist 2 zwart en 1 bruin is). Is het mogelijk de lampen separaat te bedienen? Zo ja, hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Groetjes!
 

System7

  • #2
Twee bruine draden door 1 buis is niet toegestaan. Ik neem aan dat je bedoelt dat die twee bruine en een zwarte draad van één van de centraaldozen naar de schakelaar loopt? En dat dat tweede lichtpunt een centraaldoos is die met de eerste in verbinding staat?

In dat geval moet je de draden tussen de eerste centraaldoos en de schakelaar vervangen voor inderdaad 1 bruine en 2 zwarte. De zwarte schakeldraden gaan ieder naar één lichtaansluitpunt waar ze samen met een blauwe draad op een lamp worden aangesloten. Denk ook aan eventuele aarding (geel/groene draad).
 

Lichtpunt

  • #3
Je zult ook de schakelaar moeten vervangen door een serie-schakelaar.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu