Lekkende thermostatische radiatorkraan

Heintacken

  • #1
Hallo,
Ik heb net een nieuwe radiator (van de Gamma) in de badkamer opgehangen en daar een thermostatische radiatorkraan (haaks verkeerd 15mmx1/2"bu--) ingedraaid. Met het indraaien bleek ik zo ver door te kunnen draaien dat ie weer los in de radiator hing. Je kon de kraan dus niet helemaal vastdraaien. Ik er heb er een laag of 4/5 teflontapen omheen gedraaid en toen in de radiator gedraaid. Ben gestopt met draaien toen het schroefdraad verzonken was in de radiator (maar kon nog redelijk makkelijk doordraaien). Toen de CV weer gevuld en nu lekt de radiator bij de kraan, niet hard maar toch. Weet iemand of ik een verkeerde kraan heb gekocht of dat ik iets verkeerd doe? Zou meer teflontape helpen of moet ik een andere kraan halen?
Groet,
Hein
 

Tiho

  • #2
Kraan eruit halen en gewoon nog een keer met het dubbele aantal wikkelingen, het is de bedoeling dat de kraan wel vastloopt. Zit hij nog steeds los, kraan er weer uit teflontape zit in het schroefdraad gesmolten.
Lekker laten zitten en nog eens vijf slagen en weer proberen.

Lukt vanzelf :wink:
 

Heintacken

  • #3
Beste Tiho,
Veel dank voor je tip. Net gedaan en so far so good!
Groet,
Hein
 

Tiho

  • #4
Fijn om te horen, succes ermee.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
De volgende keer hennep of loctite gebruiken dat werkt veel beter.
 