Lekkende radiatorkranen dikwandige installatie

Woody Wonka

  • #1
Goededag!

Ik heb een 'te moderniseren' woning gekocht met een oude CV-installatie met dikwandige buizen en ledenradiatoren. Wel heel mooi, maar nu ik de installatie op druk zet blijken de radiatorkranen allemaal te lekken. Langs de draaiende spindel/pin loopt er water uit (bij gele pijl op de foto's). Als ik de kranen volledig open draai doen de radiatoren het op zich prima. De kranen lekken dan iets minder, maar blijven druppelen.

Over een jaar gaat de hele installatie eruit omdat we wegens lage temperatuurverwarming (warmtepomp) over gaan op vloerverwarming.

Is er een oplossing om de kranen een beetje op te lappen zodat ze nog één stookseizoen mee kunnen?

IMG_7076.jpg IMG_7075.jpg IMG_7074.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Je kunt proberen om de zeskantmoer rondom de spindel iets vaster aan te draaien.
Als dat niet lukt dan moet je aftappen en de pakking achter die zeskantmoer vervangen.
(soms helpt het om een opgerold stukje PTFE tape er omheen te draaien achter de moer)
 

Woody Wonka

  • #3
Beste Ronny, hartelijk dank voor je reactie.

Ik ga ermee aan de slag
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu