Bij mijn ATAG condenserende gaswandketel HR5005 33Kw is er sinds enkele dagen boven de ketel aan de afvoerleiding na de eerste bocht van vertikaal naar horizontaal aan de voeg tussen bocht en buis van 80 mm een constante uitdruppelen van condensatiewater dat drupt op de omhulzing van de ketel, daar binnendringt en van onder uitdruppelt.
Ik heb daar voorlopig aan verholpen door een glazen bokaal op de behuizing te zetten met een afvoer gebogen plaatje voor opvang in de bokaal.
Dit drupt als de ketel in werking is tijdens de dagverwarming of aanmaak van warm water voor de sanitaire apparaten en niet tijdens het nachtregime inactieve status.
Ik moet de bokaal iedere dag enkele keren ledigen.
Mijn ketel is sinds april 2001 in gebruik en tot nu toe had ik nooit dit probleem.
Ik heb uit de installatiehandleiding begrepen dat de neerslag van condensatiewater in het systeem van de gasverbranding opgevangen wordt en alfgeleid langs de onder de ketel aangebrachte afvoerleiding naar de rioleringsbuizen (na syphon).
Mijn vraag, kan dit kwaad en is dat enkel tijdelijk tijdens de nu heersende vriestemperaturen met veel in werkins zijn van de ketel?
By the way: de maximale lengte van de horizontale leiding met klein afschot van 30mm/m is kleiner dan de voorgeschreven lengte van 18 m inclusief de waarde voor de twee bocten, voor dat de leiding de gevel doorbraak bereikt aan de zijkant van de garage.
De leiding loopt tegen de zoldering van de garage vanin de stookplaats tot de buitengevel.
Ik heb daar voorlopig aan verholpen door een glazen bokaal op de behuizing te zetten met een afvoer gebogen plaatje voor opvang in de bokaal.
Dit drupt als de ketel in werking is tijdens de dagverwarming of aanmaak van warm water voor de sanitaire apparaten en niet tijdens het nachtregime inactieve status.
Ik moet de bokaal iedere dag enkele keren ledigen.
Mijn ketel is sinds april 2001 in gebruik en tot nu toe had ik nooit dit probleem.
Ik heb uit de installatiehandleiding begrepen dat de neerslag van condensatiewater in het systeem van de gasverbranding opgevangen wordt en alfgeleid langs de onder de ketel aangebrachte afvoerleiding naar de rioleringsbuizen (na syphon).
Mijn vraag, kan dit kwaad en is dat enkel tijdelijk tijdens de nu heersende vriestemperaturen met veel in werkins zijn van de ketel?
By the way: de maximale lengte van de horizontale leiding met klein afschot van 30mm/m is kleiner dan de voorgeschreven lengte van 18 m inclusief de waarde voor de twee bocten, voor dat de leiding de gevel doorbraak bereikt aan de zijkant van de garage.
De leiding loopt tegen de zoldering van de garage vanin de stookplaats tot de buitengevel.