Leidingen badkamer aarden?

IJsselstein

  • #1
Moeten leidingen koud en warm water in de badkamer worden geaard?? Zo ja, hoe??

Gerard
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Beste Gerard,

Onderwerpen over het aarden van een badkamer zijn op dit forum uitgebreid aan de orde geweest!

Ja: alle metalen delen in een badkamer moeten geaard worden naar een centraal punt, een speciaal daarvoor te installeren doosje met daarin een speciale aardstrip.

Vanaf dat doosje moet een 2,5 mm² geel/groene leiding naar de centraaldoos van de badkamer.

En vanaf die speciale doos moet naar elk metalen deel van de badkamer een aardleiding via een 6 mm² blanke leiding, ik neem aan in een mantelbuis.

Te aarden onderdelen zijn dus de warme en koude waterleiding, de radiator, de metalen delen van de douchedeur, de douchebak indien van metaal, de aardingsmat onder de vloertegels indien van toepassing, enzovoort enzovoort.

Zoek op dit forum met "aarden badkamer" of "aarding badkamer"!

Alleen het rechtstreeks doortrekken van een dikke draad naar de meterkast is inmiddels niet meer van toepassing, heb ik begrepen. Daar is de 2,5 mm² draad naar de centraaldoos voor in de plaats gekomen.
 

IJsselstein

  • #3
Ik heb te weinig kennis van electra denk ik (weet ik wel zeker), maar ik heb een vraag.

Stel ik sta lekker te douchen, water komt uit een leiding die geaard is via centraal doos. Een kamertje verderop heeft een apparaat een probleem, dan kan het toch voorkomen dat de aarde onder spanning komt te staan...? Of niet?

Stel dat m'n zoon aan het prutsen is en via de radio 220V op de aardleiding zet. Wat gebeurt er dan met mij op dat moment?

Gerard
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Niets, want die aarde is met aarde verbonden.

Indien er geen aardlekschakelaar zou zijn, zou de netzekering er uit gaan.
Dat was vroeger een onelegante methode die sommige installateurs (zelf gezien!) gebruikten om de aarde te controleren: even met de fase verbinden, zekering er uit: aarde goed...

Met een aardlekschakelaar gaat deze er al bij 30 mA stroom er uit.

Daarbij komt, dat door de methode van alles met elkaar verbinden, alles op het zelfde spanningsniveau komt te staan. Daarom heet de aardingsmethode van een badkamer officieel "potentiaal vereffening".

Zelfs al zou dus de hele zaak op 230 V staan (niet de bedoeling natuurlijk) , kan er nog niets gebeuren, want alles staat op hetzelfde niveau.
Vandaar dat een metalen douchebak ook verbonden moet worden, bij een betonnen vloer moet een aardingsmat onder de tegelvloer van een douche verbonden worden met die centrale aarde.
 

IJsselstein

  • #5
Pfff, best wel ingewikkeld geworden allemaal. Die NEN normen kosten me wel een boel werk (maar geven ook een veilig gevoel).

Effe checken of ik het zo goed ga doen. De wcd's voor de wasmachine en droger komen van twee groepen en zijn geaard. De wasmachine heeft een eigen groep.

Onder de wastafel zet ik een normaal inbouwdoosje, daarin een railtje, daarop een blanke draad, die gaat via koud en warmwater leiding (aardklemmen) door de muur naar wasmachine en droger en wordt daarmee verbonden, (hoe??) de draad gaat door naar metalen leiding van de radiator en wordt daarmee verbonden, gaat dan door naar de koudwaterleiding van het toilet, daarna nog steeds dezelfde kabel door naar de koud en warmwaterleiding van de doucheruimte, en eventueel (als we daarvoor kiezen) het metaal van de douchecabine.

De draad van 6mm loopt in mijn optie dus zonder buis, gewoon door de muur van ene naar andere apparaat, on-onderbroken.

Vanuit het doosje onder de wastafel gaat een groene draad van het railtje naar de centraaldoos en daar weer op groen. Het inbouwdoosje onder de wastafel verdwijnt uiteindelijk onder de tegels.. (oke?)

Gerard
 

IJsselstein

  • #6
Nog een vraag: de radiator wordt aangesloten met twee WICU leidingen. Alleen het laatste stukje boven de vloer is van metaal. Mag dan het aarden achterwege blijven?

Gerard
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Elke aansluiting naar het centraal aardpunt moet apart gelegd zijn

Dus warm en koud is 1 draad
Aardnet in de vloer is 1 draad
Wasmachine is 1 draad
Droger is 1 draad
Radiator is 1 draad

De draden hoeven niet in buis

WiCu is flexibele koperleiding en moet dus geaard.

En het centraal aardpunt verdwijnt niet achter een tegeltje! Deze blijft netjes in zicht waar hij hoort.
Je moet nl. altijd de aansluitingen kunnen inspecteren.
 

IJsselstein

  • #8
Mijn huis is van 1962. Een aardnet in de vloer hadden ze denk ik nog nooit van gehoord. Wat nu? Is dat iets wat ik zelf onder de nieuwe tegelvloer moet leggen? Ik ga vloertegels leggen over de huidige tegels.

En wat is dan een aardnet? Hoe groot? Welk materiaal?

Gerard
 

IJsselstein

  • #9
...En nog even voor de duidelijkheid: de draden hoeven niet in een buis en worden dus gewoon in de muur achter de tegels in de specie vastgezet?

...En hoe maak ik de wasmachine en droger aan het draad vast? Via de aarde in de wcd of echt op de machine zelf?

Gerard
 

IJsselstein

  • #10
Er blijven vragen komen: vanuit mijn meterkast gaat een blanke aarddraad omhoog. Waat gaat 'tie heen? Hoe kan ik daar achter komen? Is er een andere bestemming dan de badkamer?

Kan ik er vanuit gaan dat er in mijn vloer toch een aardmat ligt die aan deze draad vastzit?

Gerard
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
De draden 6mm² mag je inderdaad zo achter de tegela plakken of door de voeg, wat jij wilt.

De draad sluit je aan op de WCD via een stukje 2,5mm² en een kroonsteen, want 6mm² past niet onder de klem.

De blanke draad vanuit de meterkast loopt naar het centraal aardpunt in de badkamer. en vanuit daar naar het vloer net.

Ik zal ff de normtext van het aardnet opzoeken, zodat je weet waaraan het moet voldoen.

Huis uit 1962 hmm
Alleen een betonnen vloer in de badkamer?
De rest er omheen hout?
 

IJsselstein

  • #12
Overal zijn de vloeren van beton.

De blanke draad moet dus ergens in de badkamer uitkomen?


Gerard
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Ja, meestal in de buurt van de wastafel.
Bijv. achter de spiegel.
Het kan zijn dat iemand deze gebruikt heeft als aansluiting voor een badkamer meubel, dit is niet toegestaan maar gebeurt vaak wel.

Ik denk zelf dat het er al inligt.

Aardnet
Gegalaniseerd ijzer met een raster afstand van 5 cm welke doorgelast zijn
en een draad dikte van ±2 mm.

Opmerking van de nen1010 in de toelichting: gebruik van kippegaas is niet toegstaan.

Je moet even met twee man de aansluiting opsporen.
laat 1 persoon korte rukjes geven aan de afgaande aardleiding
De ander luistert in de badkamer of deze het hoort tikken.
In de meterkast loopt nog een blanke draad naar via hoofdaardrail naar de aardpen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #14
In de genoemde tijd was een centraal aardpunt in een badkamer nog helemaal niet gebruikelijk. Ons huis dateert van die tijd en er is nooit zoiets geweest. Eveneens met geheel betonnen vloer. Een centraal punt en daar de diverse leidingen op aansluiten was toen kennelijk nog niet verplicht!

Het enige wat er in die tijd gedaan is, is de metalen afvoer onder de doucheput, die met de dichtsbijzijnde koudwaterleiding verbonden was, dmv 6 mm² gesoldeerd op de leidingen.

Zo zit/zat het bij alle woningen in het blok!