Leiding met 3 fase kabel vanaf zolder tbv zonnepanelen

EdPurEnKit

  • #1
Dag allemaal,

We zijn ons aan het oriënteren op zonnepanelen en we willen daarom graag met een 3 fase kabel naar de meterkast.

Er is geen loze leiding aanwezig. Ik zag wel achter het knieschot een leiding koof lopen waar een en ander door naar beneden komt en ik vermoed dat dit door de badkamer naar de meterkast loopt.

Is het mogelijk om hier een flexibele buis door heen te trekken? Hoe kan ik dat het beste doen? Waar moet zo’n buis aan voldoen? Mag er dan alleen maar één 3 fase kabel doorheen of ook nog een extra 1 fase?

Alvast bedankt voor het meedenken!

5F41212C-F6AD-42A7-AA05-954AC458F392.jpeg 564788AB-C9DA-4BFC-83C6-B6AB975D7E98.jpeg ABA2507F-E7E8-467D-AF50-539841E5ED53.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ik zou er gewoon een xmvk kabel doorheen trekken. Aderdiktes zijn afhankelijk van het benodigd vermogen maar doorgaans is 5x2.5 prima tot aan 16a.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Je vermoedt dat dit door de badkamer naar de meterkast loopt...
Het maakt voor de haalbaarheid veel uit of je hier aan de onderkant bij kunt.

Inderdaad kabel gebruiken, er mogen meerdere kabels door een koof of mantelbuis. Geen losse draden van verschillende groepen door een PVC-buis.
 

EdPurEnKit

  • #4
Kan ik daar achter komen door met een metalen trekveer naar beneden te komen? Of is er een betere manier?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Als je het visueel niet kunt vaststellen dan zou ik het inderdaad met een trekveer proberen.
 