Ledverlichting via transformator

Haagdoner

  • #1
Ik zou mijn halogeenspotjes van 12 V (50 W) met lampvoet GU5.3 willen vervangen door ledspotjes met dezelfde lampvoet.

Momenteel gebruik ik een gewikkelde 12 V transfo (EREA E312 SC300 SKF).

Kan ik deze transformator behouden voor de aansluiting van niet dimbare ledspots.

Hartelijk dank voor je technisch advies.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dit trafo heeft, voorzover ik het kon vinden, een maximaal vermogen van 300 VA. Vergelijkbaar met 300 Watt (als je het blindvermogen niet meetelt). Daarop zou je 6 lampen van 50 W kunnen zetten. Een vergelijkbare LED-lamp heeft een vermogen van ca. 7 Watt. Evenveel LED lampen trekken dan 7 x 6 = 42 Watt.

Bij een dergelijk (in vergelijking) laag vermogen zal het trafo een veel te hoge spanning afgeven. Je kunt dat zelf proberen: haal alle halogeenlampen, behalve ééntje maar uit de fittingen en meet dan de spanning, die door het trafo afgegeven wordt. Zou me niets verbazen als die pakweg 2-3 Volt hoger ligt dan met alle halogeenlampen eraan. Maar misschien valt het mee.

De te hoge spanning zal de levensduur van de LED-lampen beduidend verkorten. Eea afhankelijk van de betreffende LED-lampen en welke voorschakeling erin zit. Bovendien neemt zo'n zwaar trafo een hoop vermogen(sverlies) met zich mee. Daardoor zal de besparing tegenvallen.

Volgens mij is het daarom beter het trafo te vervangen door een voor LED-verlichting geschikt trafo.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #3
De levensduur van de LEDs zal wel meevallen. Niet dimbare LED lampen voor 12 Volt hebben interne elektronica om een constante stroom door de LED te sturen en die elektronica kan meestal ingangsspanningen tussen de 10 en 18 Volt aan. Sommigen zelfs tussen de 10 en 30 Volt zodat ze geschikt zijn voor zowel 12 als 24 Volt systemen.

Waar je wel rekening mee moet houden is dat dergelijke LED lampen op wisselspanning meestal alleen stroom opnemen op de top van de sinus van een gewikkelde transformator. Daardoor krijg je piekstromen die relatief voor veel meer warmteontwikkeling in de trafo zorgen dan bij halogeenlampen. Dus je kunt de trafo niet tot de volle 300 Watt belasten.
 

Haagdoner

  • #4
Dank voor jullie uitvoerige uitleg.
Ik ga even de situatie duidelijker schetsen.
Door gebrek aan ruimte in de hoogte kan ik geen gebruik maken van een fitting GU10 om eventueel de ledspots op een spanning van 240V te gebruiken. Dus dien ik als fitting de GU5.3 te blijven gebruiken.

Het gaat hier om 3 spots van 50 W (halogeenverlichting) die ik zou willen uitvoeren in ledspots van 5.5 W.
De ledtransformatoren die men aanbiedt zijn meestal om dichtbij de spots te plaatsen (max 2 m van de spots).
Vermits ik geen hoogteruimte heb om eventueel een ledtransfo nabij de spot te plaatsen dien ik de voeding te laten plaatsvinden door een transformator op 4-5 m van de spots. Hierdoor wil ik terug gebruik maken van bovenvermelde transfo, maar zoals ik nu begrijp brengt deze zware transfo vermogensverlies met zich mee.

De warmteontwikkeling zal wel meevallen bij een belasting van 3x5.5W spots.
De vraag die ik mij ook stel is dat de spots geen vreemd gedrag (flikkeren) gaan vertonen met deze transfo.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #5
Terwijl ik hier dit bericht intik wordt mijn bureau verlicht door LED spots op een voormalige gewikkelde halogeentransformator. Geen enkel geflikker zichtbaar.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Je ogen zijn gewoon te traag :-)
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Haagdoner schreef:
zoals ik nu begrijp brengt deze zware transfo vermogensverlies met zich mee.
Zwaar zal wel meevallen, maar er is wel beduidend meer verlies dan een trafo van bijv. 35 VA.

Lichtere gewikkelde trafo's zijn er ook. Google bijv. eens met gewikkelde 35W-transformator met klemaansluiting.
 

Haagdoner

  • #8
Bedankt voor de tips.
Ik heb de gewikkelde transfo met klemaansluiting van Niko zojuist besteld. Hopelijk probleem opgelost.
Ik laat in ieder geval nog iets weten.
 

Haagdoner

  • #9
Gewikkelde tranfo van 35 W aangesloten op de ledverlichting en werkt prima.

Dank voor de hulp.
 
  • Like
Waarderingen: Kees, Krunnie en Vonken_trekker

Stefanwil1

  • #10
Top! ik zat toevallig met een vergelijkbare vraag
 

Haagdoner

  • #11
Ter info wil ik hier even op terugkomen.
Ik heb dus een transformator geplaatst van 35 W. Dit zou voldoende moeten zijn voor 3 ledspotjes van 5,5 W van Philips.
Echter bij controle van de transfo kwam ik tot de vaststelling dat deze na een tijdje bijzonder warm wordt.
Nu blijkt dat uit lijsten van Philips dat men bij ledspots best het vermogen neemt van het equivalent van halogeenverlichting.
De ledspots die ik plaatste komen overeen met 50W halogeenverlichting. Voor drie spotjes komt dat op 150 W. Dus had ik beter een transfo genomen van ongeveer 200 W voor deze led-verlichting i.p.v. 35 W.
 
  • Informatief
Waarderingen: Krunnie

Krunnie

Specialist Elektra
  • #12
Zoals ik in bericht #3 hierboven al had vermeld :wink:

"Waar je wel rekening mee moet houden is dat dergelijke LED lampen op wisselspanning meestal alleen stroom opnemen op de top van de sinus van een gewikkelde transformator. Daardoor krijg je piekstromen die relatief voor veel meer warmteontwikkeling in de trafo zorgen dan bij halogeenlampen. Dus je kunt de trafo niet tot de volle 300 Watt belasten."
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu