Led-TL - niet even sterk binnen 1 armatuur

Sanderrr

  • #1
Goedemiddag,

met hulp van een aantal behulpzame leden aan de slag gegaan met het vervangen van de huidige TL-lampen met LED lampen.
In 1 bak heb ik hem volledig opnieuw 'gewired', en dat werkt perfect!

Een andere bak heb ik echter de 'makkelijke' manier geprobeerd waarbij ik simpelweg de starters vervang door de meegeleverde starters, en de LED-TL buizen erin draai.
Echter is de felheid van de 2lampen dan niet hetzelfde. Dit lijkt mij niet goed. Gaat hier iets mis met de starter? Of is er nog iets anders aan te doen?

Ik heb al eens geprobeerd de lampen andersom te draaien maar dat lijkt niks te doen.

Anders alsnog uit elkaar halen en opnieuw draden aansluiten :)

IMG_20210730_184517.jpg IMG_20210730_184532.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Als je de buizen van plaats wisselt, brandt dan dezelfde buis zwak of brandt de buis op dezelfde plek zwak?

Kan misschien zijn dat het voorschakapparaat dwars ligt, deze heb je er nu niet tussenuit gehaald.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Bij die kleine dubbele bakken waren de tl vaak achter elkaar verbonden, als je er één los draaide gingen ze beide uit. Dat was afhankelijk van wat voor voorschakel apparaat erin zit.
Misschien vinden die Led buizen dat niet prettig om op deze manier aangesloten te zitten.
 

ABCDE

  • #4
Bij die andere de rommel er ook uit knippen.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #5
Het is een 2x18 watt bak, hier staan de buizen van in serie. Je zal hem opnieuw moeten bedraden.
 

Sanderrr

  • #6
OK, duidelijk dank voor jullie reacties.
Dan ga ik deze ook even eraf halen om omschakelen.

Lijkt perfect te werken bij die andere bak dus ga het hier ook doen.
Merci voor alle hulp.
 

Sanderrr

  • #7
Update: Het was binnen 10 minuten gefixt en werkt nu perfect.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu