LED lampje bij stopcontact

Nello

  • #1
Goedeavond,

Even een vraagje:

Heb zojuist een stopcontact vervangen door een Schneider Odace (S52A263) met ingebouwde LED waarbij ik graag zou willen dat het LEDje gaat branden wanneer de lampen ook branden (want is voor buitenverlichting). Zou volgens mij vrij simpel moeten zijn maar kom er niet uit: de LED brandt als de lampen uit zijn en gaat uit als ik de lampen aanzet.

De LED heeft twee draadjes waarvan er 1 is aangesloten op dezelfde klem als de fasedraad en 1 op dezelfde klem als de schakeldraad.

Heb wat andere opties geprobeerd maar zonder resultaat.

Vraag me überhaupt af op deze schakelaars wel voor dit doeleinde bedoeld zijn en niet puur voor een slaapkamer bijvoorbeeld?

Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Alvast bedankt.

Groet Niels
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Je moet de LED aansluiten tussen de schakeldraad (zwart) en een nuldraad (blauw). Die laatste vind je vaak niet achter een schakelaar, maar je schrijft dat je een stopcontact hebt vervangen dus wellicht heb je geluk?

Anders zul je een nuldraad moeten bijtrekken om dit voor elkaar te krijgen.
 

Nello

  • #3
Bedankt Xander. Nu werkt het inderdaad.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu