In de meterkast heb ik een krachtgroep zitten (geen kookgroep maar 380/400 volt). Deze is nog niet aangesloten.
Nu wil ik deze naar de aangrenzende schuur gaan doortrekken (plafonds in het huis liggen op dit moment open, kan dus door het huis).

Welke kleuren draad en welke diktes moet ik gebruiken als ik dit wil aanleggen in 3/4" electrabuis (dit mag toch?)?
En hoe moet ik dit aansluiten op de krachtautomaat en de WCD?

Met 230 volt heb ik inmiddels ervaring, maar krachtstroom is nieuw voor me.


Groet,

Rob
 
Kleuren zijn:

L1: bruin
L2: zwart
L3: grijs
N: blauw
PE: groen-geel

Welke sterkte draden je nodig hebt, hangt af van hoeveel Ampere het is.

Hoeveel draden er in een buis van welke dikte mogen, daar kunnen anderen hier meer over vertellen. Maar je kunt ook de zoekfunctie gebruiken.

Eventueel is het makkelijker om kabel te gebruiken i.p.v. losse draden vanwege het makkelijkere aansluiten. Ik weet niet of er CEE contactdozen bestaan (die rood-grijze), die je op een installatiedoos kunt zetten.

De fases moeten in de goede volgorde worden aangesloten. Anders draait je cirkelzaag verkeerdom. Er is speciale apparatuur om de draairichting te meten. Maar het kan ook met betere tweepolige spanningstesters.
 
2,5mm2 draden gebruiken.
Kleuren:
1x blauw
1x groen/geel
3x bruin (je zou ook zwart of grijs kunnen gebruiken maar dat is moeilijk vindbaar als draad)

Je kunt ook losse kabel gebruiken, daarin zitten vaak wel bruin/grijs/zwart en blauw + groen/geel.

Aansluiten op de automaat is niet zo moeilijk: groen/geel op de aardrail, blauw op de N en de rest op de overige aansluitingen.

Verder gebruik je voor de aansluiting een CEE wandcontactdoos met 5 polen of een perilex WCD. Die CEE doos is er in meerdere stroomvarianten (hoe hoger de stroom hoe groter de WCD), de 16a is dus iig genoeg.
 
En wellicht ook niet onbelangrijk: wat ga je vervolgens met die krachtstroom in de schuur doen? Waar heb je die voor nodig?
 
Er komen in de toekomst werkplaatsmachines (zaagtafel, vlak/vandiktebank, evt. lasapparaat) op.
Nog niet meteen, maar nu heb ik ivm de verbouwing alles open liggen en kan ik de krachtgroep aansluiten, waardoor ik later met uitbreiding van mijn 'machinepark' niet gebonden ben aan alleen 230 volt.

Maar puur hobbymatig, dus geen echte grootverbruikers. Die 16A is ruim voldoende schat ik zo in.
 
Maar "officieel" mag je van die 400Volt krachtstroom in je schuur geen 230Volt aansluiting maken/gebruiken......die dient dan echt als 400VOlt (kracht)eindgroep gebruikt te gaan worden. Officieel dan....... :wink:
 
Dat betreft een tijdelijk aansluiting (bouwplaats aansluiting).
Mocht je er "vast" 3x230Volt van willen maken, mag dat officieel niet. Dan zul je nl. een sub meterkast moeten aanleggen en dan volstaat in dit geval de selectiviteit weer niet. Of je moet in je schuur afzekeren met max. 10A.

Of in de hoofdmeterkast 25A afzekeren en dan in de sub-kast wél met 16A. Maar dan moeten je hoofdzekering wel weer minimaal 40A zijn.

Ook de draaddikte icm afstand zou met 2,5mm2 aan de krappe kant kunnen komen te zitten.

Ik heb ook al ellenlange discussies hieromtrent gehad, ook gewezen op zo'n paddestoel. Dan geldt overigens de NEN normering niet meer, omdat het dan geen vaste installatie meer betreft, maar daarmee 'omzeil' je dus de normen ahw. Dus ja, het kan een oplossing zijn.
 
Beste Kajee, Je hebt gelijk, zeker met het oog op selectiviteit, enz. enz. maar je uitte de kreet dat het "officieel" niet mocht en ik kon een reactie daarop niet onderdrukken... Bert.
 
Nou ik dacht ik zal maar eens het "officiële" antwoord geven alhier. Meestal ben ik nl. diegene die z n kont in de krib gooit en dan krijg ik op m n falie dat ik niet volgens NEN-normen antwoord en dat dat hier toch echt wel verwacht wordt. :D

Mijn inziens is dit in dit geval onzin, en kun je tzt prima uit de voeten met zo n paddenstoel, maar goed........

edit: deze bedoelde ik (en jij ook iets soortgelijks):
21204_cee_verdeler_1.jpg

en hier staat al een hele discussie omtrent deze oplossing:
Krachtstroom omzetten naar 230
 
Kaajee schreef:
Maar "officieel" mag je van die 400Volt krachtstroom in je schuur geen 230Volt aansluiting maken/gebruiken......die dient dan echt als 400VOlt (kracht)eindgroep gebruikt te gaan worden. Officieel dan....... :wink:

Ik heb ook niet gezegd dat ik van plan ben om dit om te zetten naar 230... Ik gaf aan dat ik niet afhankelijk wilde zijn van apparaten op 230 volt (dat ik dus in de toekomst ook apparaten wil kunnen gebruiken die 400 volt nodig hebben.)
Voor 230 volt heb ik, naast deze krachtgroep, een aparte normale groep (C-karakteristiek), en een aparte groep voor de elektra buiten/tuinhuis etc.
 