Na heel veel zoeken en lezen (op dit forum en daarbuiten) ben ik nog steeds niet zeker hoe ik mijn nieuwe inductie kookplaat moet aansluiten.
Ik zal proberen zo volledig mogelijk te zijn in mijn uitleg.
Allereerst mijn groepenkast welke ik recentelijk nieuw heb laten plaatsen in verband met een nieuwe keuken. Hierin komen 3 fasen binnen, welke ieder een eigen aardlek schakelaar hebben. De groepen per fase: 1 t/m 4, 5 t/m 8, 9 t/m 12. Zie ook afbeelding hieronder.
Electricien heeft de groep 1 en 2 aangesloten op de perilex voor de keuken. Dit is dus 2x230V van de zelfde fase. De afbeelding van de kookplaat geeft 400V aan, maar specificeert niet waartussen. Ik ga er van uit dat dit het verschil in spanning tussen de fasen is. Is dat correct? Dat zou betekenen dat ik 2 verschillende fasen zou moeten gebruiken. Ik meet bijvoorbeeld bijna 400V tussen de fasedraad (L) van groep 4 en groep 5 (en 0V tussen fasedraad van groep 1 en groep 2). Zou ik de bedrading in de meterkast dan moeten omzetten (bijvoorbeeld groep 1&2 wisselen met 4&5)? Als dat zo is, kan dit dan wanneer er iedere fase een eigen aardlekautomaat heeft?
In de keuken komen de volgende draden binnen (perilex moet nog aangesloten worden): 2x fase, 2x nul, 1x aarde.
De kookplaat ondersteund 2 typen aansluiting, zie onderstaande foto. Hierbij lijkt het mij vanzelfsprekend dat ik het linker aansluit schema ga hanteren gezien deze wel het volledige vermogen van de kookplaat kan leveren.
Ter volledigheid, een foto van hoe de kabel aangesloten is vanuit de fabrikant:
De kookplaat (AEG IKE85651fb) heeft dus maar 1 nuldraad aanwezig. In het geval van 400V tussen de fasen kan ik mij voorstellen dat de fasedraden zich (afhankelijk van het fase moment) gedragen als 'nuldraad', gezien er een spanningsverschil van 400V meetbaar is. Is dan 1 blauwe nuldraad vanaf de kookplaat naar de meterkast voldoende? Dient er dan geen overbrugging te zijn tussen beide groepen zodat de automaten correct functioneren?
Kort samengevat, ik heb dus 3 vragen:
1. Welke groepen moet ik gebruiken?
2. Indien 4&5, kan dit dan met de aardlek schakelaars?
3. Hoe sluit ik de nuldraden aan op de kookplaat?
Zoals je wellicht aan mijn bericht kan zien wil ik het graag begrijpen en probeer ik te snappen waarom iets correct is alvorens aan te sluiten. Welke expert kan me vertellen hoe ik correct moet aansluiten en waarom dat zo is? Super bedankt alvast!
Ik zal proberen zo volledig mogelijk te zijn in mijn uitleg.
Allereerst mijn groepenkast welke ik recentelijk nieuw heb laten plaatsen in verband met een nieuwe keuken. Hierin komen 3 fasen binnen, welke ieder een eigen aardlek schakelaar hebben. De groepen per fase: 1 t/m 4, 5 t/m 8, 9 t/m 12. Zie ook afbeelding hieronder.

Electricien heeft de groep 1 en 2 aangesloten op de perilex voor de keuken. Dit is dus 2x230V van de zelfde fase. De afbeelding van de kookplaat geeft 400V aan, maar specificeert niet waartussen. Ik ga er van uit dat dit het verschil in spanning tussen de fasen is. Is dat correct? Dat zou betekenen dat ik 2 verschillende fasen zou moeten gebruiken. Ik meet bijvoorbeeld bijna 400V tussen de fasedraad (L) van groep 4 en groep 5 (en 0V tussen fasedraad van groep 1 en groep 2). Zou ik de bedrading in de meterkast dan moeten omzetten (bijvoorbeeld groep 1&2 wisselen met 4&5)? Als dat zo is, kan dit dan wanneer er iedere fase een eigen aardlekautomaat heeft?
In de keuken komen de volgende draden binnen (perilex moet nog aangesloten worden): 2x fase, 2x nul, 1x aarde.
De kookplaat ondersteund 2 typen aansluiting, zie onderstaande foto. Hierbij lijkt het mij vanzelfsprekend dat ik het linker aansluit schema ga hanteren gezien deze wel het volledige vermogen van de kookplaat kan leveren.

Ter volledigheid, een foto van hoe de kabel aangesloten is vanuit de fabrikant:

De kookplaat (AEG IKE85651fb) heeft dus maar 1 nuldraad aanwezig. In het geval van 400V tussen de fasen kan ik mij voorstellen dat de fasedraden zich (afhankelijk van het fase moment) gedragen als 'nuldraad', gezien er een spanningsverschil van 400V meetbaar is. Is dan 1 blauwe nuldraad vanaf de kookplaat naar de meterkast voldoende? Dient er dan geen overbrugging te zijn tussen beide groepen zodat de automaten correct functioneren?
Kort samengevat, ik heb dus 3 vragen:
1. Welke groepen moet ik gebruiken?
2. Indien 4&5, kan dit dan met de aardlek schakelaars?
3. Hoe sluit ik de nuldraden aan op de kookplaat?
Zoals je wellicht aan mijn bericht kan zien wil ik het graag begrijpen en probeer ik te snappen waarom iets correct is alvorens aan te sluiten. Welke expert kan me vertellen hoe ik correct moet aansluiten en waarom dat zo is? Super bedankt alvast!