Koel-vries-comb. Whirlpool ART 464/G: Koelt niet, vries wel.

Ron56

  • #1
Ik heb een inbouw koel-vries-combinatie van Whirlpool, ART 464/G met R600a isobutaan gas, één compressor. Locatie: Praag.
Code: 864 464 10000 / 110049022 173.

De compressor blijft continu draaien, zodat het min 35 graden in de vriezer is, maar het blijft plus 18 in het koelgedeelte.

Wat ik kan bedenken:
1. De automatische ontdooistand blijft aan staan.
2. Te weinig gas. Eenvoudig op te lossen, maar voor hoe lang?
3. Een verstopping. Maar hoe kan dan wel de vriezer via hetzelfde circuit
    bereikt worden?

Wie heeft een idee?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Ik houd het op een verstopping in het koelgedeelte.

Daardoor wordt de koelruimte onvoldoende koud, het thermostaat laat om die reden de compressor voortdurend lopen, en het vriesgedeelte wordt heel koud.

Hier is niets aan te repareren. :(
 

Ron56

  • #3
Het is eigenlijk één circuit. Compressor, condensor, verdamper van de koeling, verdamper van de vriezer, opnieuw de compressor.

Als er ergens een verstopping zit, zou het hele circuit niet werken, dus ook de vriezer niet. Toch?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ik heb de exacte gegevens van de koel/vriezer niet kunnen opzoeken, omdat er een fout in de vermelde code staat. (86.... is onjuist). Ook het nummer ART464 heb ik niet in de doc. kunnen vinden.

Daarom heb ik gekeken bij ART 465, en dat is in elk geval (inderdaad) een apparaat met één koelcircuit voor beide gedeeltes. En dat betekent dat er maar één thermostaat is voor het geheel.

Indien de leidingen in het koelgedeelte wél goed zouden zijn maar het thermostaat defect, dan zou daar een lage temperatuur ontstaan bij continue lopen van de compressor.

Dat de temperatuur in het koelgedeelte niet daalt en in de vriezer wel, duidt erop dat de koelvloeistof in het koelgedeelte niet meer circuleert, en in het vriesgedeelte wel.
Waar dan precies de kink zit kan ik niet bepalen, maar maakt ook niet veel uit. Meer kan ik er helaas niet van maken.

Misschien dat een van de witgoed-deskundigen er nog (iets anders) aan toe te voegen heeft?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
De verstopping zit op de overgang van koeling op vriezer.
Hierdoor is er geen drukdaling in het koelkast gedeelte. Hier wordt het gas tegen de gedeeldtelijke blokkade geperst. Pas na die blokkade is een drukdaling en daar zet het gas dus wel uit en koelt dus vanaf dat punt.
 

Ron56

  • #6
Klusidee Kees schreef:
Ik heb de exacte gegevens van de koel/vriezer niet kunnen opzoeken, omdat er een fout in de vermelde code staat. (86.... is onjuist).
Klopt. Het is 8564 etc.
 

Ron56

  • #7
The headhunter schreef:
De verstopping zit op de overgang van koeling op vriezer.
Hierdoor is er geen drukdaling in het koelkast gedeelte. Hier wordt het gas tegen de gedeeldtelijke blokkade geperst. Pas na die blokkade is een drukdaling en daar zet het gas dus wel uit en koelt dus vanaf dat punt.
Dat klinkt ook logisch, want daar is de leiding op z'n smalst. Dat punt is wel bereikbaar, dus wellicht ook te reinigen. (?)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ik kan mij niet indenken hoe je daar zou kunnen komen om het te reinigen.

Eerst zal je systeem moeten worden leeg gehaald.
Dan moet je de verstopping zien te bereiken waarvan je alleen de theoretische positie hebt.
Daarna moet je systeem gespoeld worden, opnieuw gevacumeerd en gevuld.

Ik denk dat je tegen die tijd beter een nieuwe kunt kopen.
 