Klopt dit elektriciteitsschema?

Hoi,

Kunnen jullie eens kijken of ik dit zo goed heb? En of ik zo de makkelijkste oplossing heb?

dankjewel



elektra kamer.jpg
 
Laatst bewerkt:
Is het een opbouw-systeem, of inbouw? Met inbouw zou je toch van de bestaande draden gebruik moeten kunnen maken. Met opbouw gebruik je geen flex.
 
Ook met opbouw kan flex wel gebruikt worden, maar is lastig strak en netjes te krijgen.

De tekening klopt wel zo, maar je zou kunnen overwegen om alle leidingen naar lasdoos B te maken. Nu gebruik je 3 lasdozen en daarmee dus 3 verbindingen per kleur draad.

Als je alles naar lasdoos B maakt, heb je maar 1 verbinding per kleur draad.

3 lasdozen gebruiken mag wel trouwens, maar hoe minder verbindingen, hoe beter
 
Okay, en dan ziet het er zo uit?

Ik probeer nu te achterhalen waar alle draden achter het plafond uitkomen. Maar dat is een warboel met veel lasdoosjes die allemaal op één schakelaar zaten aangesloten.

elektra kamer 2.jpg
 
Bij deze een schema van de woonkamer (deels).

Klopt dit zo en is dit de handigste manier?

Tevens de vraag om mijn vorige aangepaste schema nog eens te controleren.

Dankje
elektra woonkamer 2.jpg
 
Laatst bewerkt:
Beiden prima zou ik zeggen :prima:

Het gebruik van flex buizen in een zichtwerk installatie is een eigen keuze. Het wordt met vaste buis altijd netter maar ik kan me de keuze van flex buis in deze tijdelijke woonsituatie wel voorstellen.
 
Klopt onderstaande?

De gele buis links gaat naar de lamp. Bruin is over, grijs heb ik op neutraal aangesloten. ( Dit zat al in het plafond en wil ik graag gebruiken)

De gele buis rechts gaat naar de schakelaar met stopcontact.

De grijze buis rechts is de aanvoer.

IMG_20240608_120747.jpg
 
Grijs voor de nul gebruiken is weleens een discussie, eigenlijk hoort dat gewoon blauw te zijn.

Maar het klopt wel verder allemaal als ik het zo zie.
 
Okay, ben begonnen met de groepenkastjes. Eerst helemaal schoongemaakt, onderdelen die stuk waren vervangen en nu weer installeren...

Er komt een 3fase kabel binnen. En er vertrekt onder ook een 3fase kabel. Dat heb ik nu niet klaar. Maar klopt de aansluiting van het bushboard zo?

Ik wil deze kast op fase2 laten werken.

17178535896533792008593557428026.jpg
 
Je gaat de beide kabels op de blokjes onderin aansluiten? En dan dus fase 2 gebruiken voor deze groepenkast?

Dan klopt dit wel zo
 
Ja ik sluit alle fase aan, zodat ze door gaan naar de volgende unit. En in deze unit gebruik ik enkel fase 2.

Maar ik begrijp eigenlijk niet waarom dit goed is... Misschien een 'stomme' vraag. Waarom gaat die van de kroonsteen naar het bushboard en vanaf de bushboard naar de aardlek boven met blauw. En ook vanaf de kroonsteen naar de aardlek onder?

Dankje!
 
En dan de tweede variant. Met dubbele adereindhulsen. Klopt deze ook zo?

Een andere optie is een aftakblokje in de aardlek, en dan twee fase draden naar groep 1 en groep 2. Maakt dat nog uit?

Tevens fase twee aangesloten. De andere fasen heb ik niet nodig.

De neutraal heb ik nog niet op lengte. Als de aansluiting goed is knip ik het kort.

17178562074257411570945103000240.jpg
 
Maar ik begrijp eigenlijk niet waarom dit goed is... Misschien een 'stomme' vraag. Waarom gaat die van de kroonsteen naar het bushboard en vanaf de bushboard naar de aardlek boven met blauw. En ook vanaf de kroonsteen naar de aardlek onder?

Van die eerste groepenkast zitten de draden bovenop de aardlek verkeerd trouwens. Boven en onder moeten de zelfde kleuren links en rechts zitten.

De busboard is intern in het midden gescheiden. Vandaar dat er 2x2 draden uit komen.
In een busboard kun je groepen klikken en dan moet de busboard via een aardlek aangesloten worden.
Maar je kan er ook aardlekautomaten in klikken en dan mag de busboard rechtstreeks aangesloten worden.

Hier zou je rechts nog twee groepen in kunnen klikken. Zou je meer willen, moet ook de linkse helft via een aardlekschakelaar worden aangesloten, of gebruik aardlekautomaten.
 
En dan de tweede variant.

Een andere optie is een aftakblokje in de aardlek, en dan twee fase draden naar groep 1 en groep 2. Maakt dat nog uit?

Nee zo met de dubbele hulzen is prima.
Alleen zijn dubbele hulzen voor twee draden, niet voor één draad.


Tevens fase twee aangesloten. De andere fasen heb ik niet nodig.

Mag ik vragen waarom je hier met deze twee groepenkasten alleen fase 2 gebruikt? En niet bij de ene 1 en bij de andere 2 bijvoorbeeld?


Hier zou ik een 1-fase aardlekschakelaar gebruiken, niet een 3-fase waarvan maar 1 fase benut wordt.
 
En dan de tweede variant. Met dubbele adereindhulsen. Klopt deze ook zo?
Ik kan deze even niet volgen. Waar komt de blauwe nuldraad onder de aardlekschakelaar vandaan? Van "groep 2"?

Hier klopt in ieder geval weinig van. Je hoort vanaf de voeding (dus de aftakblokken onderin) naar één zijde van de aardlekschakelaar te gaan. Je sluit vanaf de aftakblokken 3 fasen aan op de onderzijde van de aardlekschakelaar, dan moet je ook vanaf het aftakblok voor de nul naar de onderzijde van de aardlekschakelaar, niet naar de bovenzijde. De groepen sluit je vervolgens aan op de bovenzijde van de aardlekschakelaar, zowel de fase als de nul.

Of vertekent de foto heel erg en zit deze blauwe draad niet aan de bovenzijde van de aardlekschakelaar aangesloten, maar loopt deze er achterlangs?
1000062010.jpg

Wat is in dar geval je plan met de losse blauwe draad links naast "groep 1" nog?

Oja, dubbele adereindhulzen zijn natuurlijk voor 2 draden, als je maar 1 draad aansluit hoor je gewoon enkele te gebruiken. Die ABB automaat waar het typeplaatje vanaf is zou ik niet meer willen gebruiken, hoe weet je dat dit een B16 automaat is en niet een C25 automaat o.i.d.?
 
Ik heb het aangepast en andersom geplaatst.

Goed punt van de vaagheid van het installatieautomaat. Ze zijn allemaal 16. Maar ik zou het kunnen vervangen.

Andere vragen kom ik later nog even op terug.

17178684797992421208011065921308.jpg


17178683376404711729819395470944.jpg
17178684365508280834233397015872.jpg
 
Mag ik vragen waarom je hier met deze twee groepenkasten alleen fase 2 gebruikt? En niet bij de ene 1 en bij de andere 2 bijvoorbeeld?

Deze aardlek zat er al in. Ik probeer waar mogelijk te werken met wat ik heb. Is het een probleem als ik maar één fase van een 3 fase aardlek gebruik?

Ik heb een verdeling van alle apparaten per unit ( 5 geschakelde woonunits) met groepenkast gemaakt over de drie beschikbare fases. Daar maak ik nu de vijf groepenkastjes voor klaar.

Ik vraag mij nu af of ik vanaf boven de aardlek de fase moet splitsen via een aftakblok en dan naar beide installatieautomaten moet gaan met een eigen aansluitdraad.
Of moet ik één aansluitdraad gebruiken en deze doorverbinden met dubbele adereindhulsen om beide aan te sluiten? Net zoals ik met neutraal heb gedaan. Of dwarsboom ik dan de gescheide groepen?

Omdat dit er maar twee zijn is het niet zo'n probleem. Maar wat doe je dan. Als je zes groepen op één fase wil aansluiten?

17179171076688273458899665579408.jpg
 
Laatst bewerkt:
Zoals @HenkL14 in reactie #14 al aangaf kun je dat prima doen met een dubbele adereindhuls, zolang de draaddiameter maar voldoende is voor de maximale stroom van beide automaten. Direct na de aardlekschakelaar splitsen heeft geen meerwaarde, als dat wel zo zou zijn dan zou je het voor de nul ook willen...

Met 6 groepen gebruik je liever een kamrail. Maar let wel dat 6 groepen volgens NEN1010 niet achter dezelfde 30mA aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, dus als het goed is kom je nergens in de situatie dat je 6 groepen moet doorlussen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan