Keteltemperatuur vs thermosstaat

Fry35

  • #1
Hi

Misschien is hier geen passend antwoord op te geven, maar ik probeer het. Ik heb de keteltemperatuur van mijn intergas hre van 80 naar 55 graden gezet. Mijn evohome thermostaatknoppen staan in het vertrek waarom het om gaat op 19 graden. Dat was altijd 21 maar besparen he ;-)

Nu wordt het vertrek na verlagen keteltemperatuur niet warmer dan 17.5 graden. Voor de keteltemperatuurverlaging lukte 20 graden wel.
Vraag: wat is effectiever in het besparen: keteltemperatuur laag houden en thermostaat hoger of juist andersom: zo hoog mogelijke keteltemperatuur en thermostaat daardoor iets lager?

hopelijk is er iets zinnigs over te zeggen

bedankt alvast!
 

Klusvragen

  • #2
Hoi,
De aanvoertemperatuur kan het beste op 70 graden.Kijk daarna of de aanvoertemperatuur onder de 57 graden is.Zo niet, kan je het beste het systeem verder goed inregelen.
 

Fry35

  • #3
bedankt!
 

Klusvragen

  • #4
Graag gedaan!
Als je wilt besparen, is het daarnaast misschien ook een idee om de ketel op ECO te zetten mocht dit nog niet zo zijn:
1669904412102.png
 

stefan9

  • #5
Als het met een aanvoertemperatuur van 55 graden niet warm genoeg wordt, dan zou dat moeten betekenen dat de radiatoren te weinig capaciteit hebben om met die aanvoertemperatuur de ruimte op 19 graden te krijgen, want je zou verwachten dat de regeling de thermostaatknoppen helemaal open stuurt als de ingestelde temperatuur niet bereikt wordt.
Als het met een hogere instelling van de thermostaat wel 19 graden wordt, dan werkt de thermostaaat niet goed. Wellicht moet de regeling van de thermostaat zich nog aanpassen aan de lagere aanvoertemperatuur en werkt het na een paar dagen wel goed?
Qua besparing is het natuurlijk prima dat het maar 17,5 graden wordt :-)
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Fry35

  • #6
Bedankt martijn. Ik vind het concept van evohome radiatorknoppen sowieso beetje apart: die meet de luchttemperatuur bij / van de knop zelf, niet in de ruimte. Naar mijn mening is de thermostaatknop natuurlijk altijd sneller op de gevraagde temparatuur dan een paar meter verderop in de ruimte...

En ja, ik moet toegeven 17.5 graden, het went wel klein beetje hoor ;-)
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
de installatie bepaalt de temperatuur waarop de ketel gaat stoken, zijn de radiatoren klein en is er lange tijd warmtevraag aanwezig dan zal deze een hoge aanvoertemperatuur gaan maken.
Zijn de radiatoren overbemeten komt de ruimte snel op temperatuur en zal de ketel een lagere aanvoertemperatuur maken, alles hierbij wel bij een goed ingeregelde installatie
 

Fry35

  • #8
ik volg je deels. Want wat is dan het nut van handmatig de ketel temperatuur kunnen instellen als het toch vanzelf gaat? Of moet je de temperatuur zo hoog mogelijk laten zodat de ketel een max reikwijdte heeft om zelf de temperatuur te kunnen bepalen?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Dat zijn hier nogal verschillend over en dat is al zo vaak besproken.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #10
de temperatuur instelling is er voor om een ketel te kunnen begrenzen als de installatie een maximale werktemperatuur heeft zoals vloerverwarming (direct gevoed)
 

stefan9

  • #11
Voor zover ik weet werken de meeste (alle?) systemen die een onafhankelijke temperatuur regeling per ruimte mogelijk maken met een aan/uit regeling voor de ketel. Is het niet zo dat de ketel bij "aan" dan gaat stoken op de ingestelde aanvoertemperatuur en dat het dan wel degelijk zin heeft om die aanvoertemperatuur op de ketel in te stellen?
 

Fry35

  • #12
IK heb daar nooit over nagedacht, maar als ik nu google voor mijn evo-home systeem zie ik dat het toch wel modulerend is
 

Hemant_5400z

  • #13
Hoi,

Als je je ketel op 55 zet dan geeft ie dan via opentherm door aan je Evo Home, die weet dan dat zijn maximale aanvoer 55 is. Echter als je van bvb 18 --> 19 graden wil zal hij niet zijn max temp aanspreken van 55, maar meer rond de 40 en bij 2graden of meer pas max aanvoer vragen, het kan dat je dus daardoor maar 35-40 aanvoer hebt en dat je ruimte nooit warm wordt.

Staat de aanvoer op CV bvb op 70-80 dan weet je evo dat ook en dan zal ie voor 1 graad rond de 50-60 C van de ketel vragen, die op zijn beurt de brander afstelt op basis van aanvoe/retour.

hemant
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #14
zalfs als je aan uit regelt, zal de ketel regelen op basis van delta t dit hou je niet tegen
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Fry35

  • #15
dank allemaal voor de heldere antwoorden!
 

Fry35

  • #16
Overigens: na het uitproberen verschillende ketel temperaturen sprong de intergas na een dag ineens op code 5: slechte vlam. Kreeg m niet meer aan de praat. Ketel bonkt. Dit weekend in de kou gezeten:-( Puur pech en toeval of kan de storing met het uitproberen te maken hebben?
 

Klusvragen

  • #17
Wanneer had de ketel voor de laatste keer onderhoud?
 

Fry35

  • #18
ummm....te lang geen onderhoud laten doen. Interne syphon zat verstopt....
 

Klusvragen

  • #19
Dan zou ik zeker een erkend monteur laten komen om de ketel een uitgebreide onderhoudsbeurt te geven.
En dit moet wel minstens 1x in de 2 jaar!Stel dat gewoon niet uit, is spelen met de betrouwbaar en vooral veiligheid van de ketel.
Als je nu enkel de sifon geleegd hebt, dat is niet voldoende.Hopelijk heb je hem dan gevuld teruggedaan.
 

Fry35

  • #20
Ik heb het vandaag ook laten doen hoor. Ik ken mijn beperkingen: ik ga niet rommelen met gas/rookafvoer e.d.. Alleen met die keteltemperatuur.
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu