Ketels willen niet samenwerken

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dit is denk ik iets voor de profs.

In een voormalige school bestaat de verwarming uit drie cascade geschakelde nefit turbo 45 ketels. Nu lukt het me niet om ze alle drie tegelijkertijd te laten werken.

Slechts 1 ketel werkt en als ik er een bijschakeld krijg ik gelijk een flowstoring (2) op beide ketels. Er zat in het verleden wel wat lucht in het systeem maar na uitgebreid ontluchten heeft het prima gefunctioneerd. Ik heb van alles geprobeerd maar krijg iedere keer die flow storing.

Iemand enig idee? Is het misschien het expansievat?

SFC
 
Code 2 te weinig doorstroming, of te lage waterdruk.

Verder kan ik de installatie niet vanaf hier beoordelen.
 
Er moeten keerkleppen gemonteerd zijn in de retourleidingen van de ketels naar de hoofdstreng. Ook moeten de ketels hydraulisch neutraal zijn aangesloten.
 
Hoi Scirturbo,

U zal de ketels op een open verdeler aan moeten sluiten volgens het Nefit Deventer systeem.

De gemeten stroming over de ketels mag elkaar niet beinvloeden en dat gebeurt er als u de ketels niet via een open verdeler aansluit.

De cascadeopstellingen moeten eigenlijk altijd op een open verdeler worden aangesloten om goede werking en stroming van water te verkrijgen.

Maar, al goed opgemerkt, dit is werk voor specialisten die er dagelijks mee te maken hebben en ook de inregeltechniek begrijpen om de water stromen goed in te stellen zodat de ketels niet gaan koken en de installatie warm wordt.

Vr Gr en veel succes ermee
 
Bedankt zover voor alle reacties. Hier wat details van de installatie:

- Ketels zijn aangesloten op een open verdeler.
- In de retour leiding (zuigkant v/d pomp) van elke ketel zit een terugslagklep.
- In de hoofdleiding zit een grote omlooppomp, is pas vervangen $$.

Ik zelf begint te twijfelen aan die terugslagkleppen. Wat gebeurt er als ze open blijven staan? Ik denk dat dan de ketels elkaar beinvloeden.

Wat bedoel Proost met hydr. neutraal?

Zou een terugslagklep in de aanvoer kant nut hebben om via die weg de ketels van elkaar te isoleren.

SFC
 
Vragen:

- Heeft het eerst wel goed gewerkt?
Ja? --> De keerkleppen zouden inderdaad niet goed kunnen zijn.
Of
- Zijn de problemen begonnen na het vervangen van de pomp?
Ja? --> zoek uit wat de verschillen zijn tussen de oude- en nieuwe pomp.

Nee? --> zie hieronder:
Welke storing is het precies? 2 of 2.
Wanneer treedt de storing exact op?

In elk geval mag de pomp van ketel 1 geen waterstroming veroorzaken in ketel 2, en ook niet omgekeerd.

Dit zijn een paar aanwijzingen, misschien kom je hier wat verder mee.
 
Probeer eens een foto van de opstelling te maken en op het forum te zetten, desnoods meerdere foto's.

Vr Gr
 
Het systeem heeft goed gewerkt afgelopen winter. In de zomer is de verwarming niet gebruikt en was de druk weggelopen door een lekke radiatorkraan. Systeem weer op druk gebracht maar blijft deze rare storing geven.

De pomp die vervangen is is de opvolger van de oude. Flow, druk etc zijn hetzelfde. Storingcode is 2, waterflow probleem. Deze treedt op zodra een van de andere ketels opstart. Als twee ketels in werking zijn geven ze alle twee storingcode 2.

In het verleden heb ik wel eens de flowswitch doorverbonden. Dit was een beetje tricky. Waterflow over het blok was ( te ) gering waardoor ketel temp snel >80 werd. Gevolg was een paar flinke klappen in het systeem maar gek genoeg werkte ze daarna vlekkeloos. Net of door die klap lucht of de terugslagkleppen los kwamen.

Ik probeer volgende week de terugslagkleppen te demonteren.

SFC
 
Controleer eens als u 1 ketel aan heb of de overige ketels mee circuleren.(Warm worden)

Dan weet u dat de terugslagklep(pen) vervuilt zijn en door laten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan