Ketel valt op onregelmatige momenten uit.

Wesley R

  • #1
Heren, dames,

Mijn CV-Ketel valt op verschilende momenten uit. Deze slaat dan helemaal af.

Het uitslaan is grofweg 50/50 te verdelen in 2 momenten:
1) Op het moment dat er geen warmte wordt gevraagd, dus als alleen de waakvlam brandt.
Regelmatig als ik 's ochtends wakker wordt is de waakvlam uit.

2) Op het moment dat ik warmte begin te vragen, dus bij opdraaien van de temperatuurregeling of het aanzetten van de hete kraan. De CV komt dan wat schokkerig opgang en valt na plusminus 10 seconden uit.

In beide gevallen is het waakvlammetje "opnieuw opstarten" voldoende om het probleem voor nu te verhelpen. Een heel enkele keer herhaalt het proces zich en dien ik de ketel nogmaals op te starten.

Ik heb het forum al doorgelezen, maar ben dit probleem nog niet specifiek tegengekomen.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
 

Xr8

  • #2
Om te kunnen zeggen wat er aan de hand is, is het in ieder geval handig om te weten om welke ketel het gaat.

Er zijn namelijk vele merken en soorten.

Wellicht een slecht thermokoppel, maar het kan ook best in een maximaalthermostaat zitten, eea is afhankelijk van de ketel. Graag meer informatie geven dan kunt u wellicht ook geholpen worden.

Succes.
 

Wesley R

  • #3
Goed punt, stom van me. :oops:

Ik ben momenteel niet in de buurt bij de ketel, maar ik zal vanavond de ontbrekende gegevens aanvullen.
 

Wesley R

  • #4
Het is een Valiant thermocompact VCW 180E
Ik hoop dat iemand er nu wat over kan vertellen.
 

Jaap.s

  • #5
Hallo,

in deze ketel zit volgens mij een ventilator die de rookgassen afvoerd,
ik heb het idee dat de ventilator de waakvlam uit(blaast) haha uitzuigt.
kijk ff door het kijkglaasje als de ketel opstart en kijk ff wat er met de waakvlam gebeurt..
zo ja...dan is de omkasting niet meer luchtdicht ook even kijken naar de doorvoer van de waakvlam/thermokoppel...
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Dit is een open toestel zonder waakvlam en ventilator en thermokoppel!

Het toestel valt dus op storing waarna u het resetknopje moet indrukken begrijp ik?
 

Klaas34

  • #7
Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt controleren.

In de rookgasafvoer van de cv-ketel zitten twee TTB-voelers. Deze willen nog wel een doorroesten of niet meer goed meten. Als de temperatuur te snel omhoog gaat, dan zorgt de TTB ervoor dat de ketel (en waakvlam) uit gaat. Dus controleren of de rookgasafvoer goed open is en of de TTB nog goed zijn, niet verroest zijn.

Een andere mogelijkheid is dat de gasdrukregellaar bij de gasmeter defect is. Dit zou gelijk het schokkerig opgang komen verklaren. Dit is alleen goed te meten met een gasdrukmeter Maar er is een mogelijkheid om toch te kijken of de gasdrukregelaar defect is als je op gas kookt. Zet eerst alle pitten van het gasfornuis aan voor een paar minuten en laat dan de cv-ketel aangaan door bijvoorbeeld de kraan open te draaien. Als de cv-ketel dan normaal aanslaat, dan zou ik de gasdrukregelaar laten controleren.

Een andere optie is om te kijken wanneerd de cv-ketel weer zijn onderhoudsbeurt nodig heeft en dit naar voren te schuiven.

Succes.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Utreg schreef:
zonder waakvlam
Bovendien de oude toestellen hadden nog geen ttb.

Even wachten tot de Ts duidelijker is met zijn vraag.
 

Wesley R

  • #9
Ik weet niet zo goed wat ik er nog meer over kan vertellen.

De gasdrukregelaar kan ik inderdaad testen. Dit zal ik vanavond doen.
Zoals je het omschrijft, kan dit inderdaad goed overeen komen met het probleem.

Een waakvlam zit er volgens mij niet in inderdaad. Dus ipv waakvalm gaat het over "ruststand" of iets dergelijks.

Een vakman bellen kan altijd nog, en zal ik ook zeker doen, maar ik wil dingen ook graag zelf oplossen.
 

Wesley R

  • #10
Ik heb net de tip van Peter uitgeprobeerd, maar de CV ging ook uit nadat ik al een paar minuten alle gaspitten open heb staan en de kraan open zet.

Als de CV eenmaal 20 sec of langer brandt is er niets meer aan de hand en zal hij niet afslaan. Het lijkt alsof het alleen met de opstart te maken heeft.
Als de CV aanslaat hoor ik 10 á 15 seconden een tikkend geluid. Het geluid lijkt op de automatisch aansteker van het gasfornuis (zo'n vonkje dat de gaspit aansteekt. Tevens brandt de CV de eerste halve minuut vrij onregelmatig
 

Fixie

  • #11
Zo te lezen zijn de branders en/of inspuiters vuil, of zijn branderdruk staat niet goed. Hij valt op storing doordat hij geen goede vlam constateerd, dit d.m.v. ionisatie.
 

Viru

  • #12
Jouw probleem kan diverse oorzaken hebben n.l

lucht in installatie.

voorkeurklep loopt slecht, waardoor m2 (rode schakelaar) niet altijd schakelt. oorzaak kan zijn,
opvoerhoogte pomp (vuil, slijtage)
vuil in voorkeurklep of weerstandsventiel.

omschakelventiel vervuild.

drukverschilschakelaar slecht.

succes
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #13
Dit is een open toestel zonder waakvlam en ventilator en thermokoppel!

Sorry, maar volgens mij is dit toch echt een gesloten toestel, met ventilator, en idd electrische ontsteking.

De open toestellen zijn toch de XE, of ben ik nou gek??

U heeft een ionisatie probleem, dat tikken dat is de ontsteking die doorgaat omdat er geen ionisatie wordt gemeten.

U moet het zoeken in de bewakingelectrode (ionisatie pen) of de bekabeling hiervan ( geen sluiting??).
Het kan ook nog de onstekingsprint zijn.

Check tevens even of er geen water onder in de verbrandingsruimte ligt, of kalk vlekken
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu