Ketel stand 0.

Goedemorgen allemaal,

Ik heb een vraagje inzake mijn cv installatie in combinatie met mijn vloerverwarming, volgende is namelijk het geval.

Ik zet de ketel aan na installatie van mijn Nefit Easy thermostaat, vervolgens start te ketel op, verwarmd tot circa 45/50 graden, waarna deze de vloerverwarming voorziet van aanvoer, echter enkele minuten laten (circa 10 denk ik) slaat de ketel uit, en gaat deze op stand 0, waarna het water terug afkoelt tussen de 25 en 30 graden, vervolgens springt de ketel weer aan en verwarm hij weer tot en met 45/50 graden, en dit elke 20 tot 25 minuten?

Het lijkt mij dat dit niet de normale gang van zaken is, toch? Het is een Nefit Ecomline HR excelent, modulerende ketel. Ik verwacht dus dat hij de ketel redelijk op temperatuur houdt. Nu start hij constant opnieuw met verwarmen.

Gaat om de volgende specificaties:

Nefit Ecomline HR excelent.
In combinatie met een Nefit Easy + Bijbehorende adapter.
Vloerverwarming 4 groeps voor circa 45 m2, hoh 10cm uit elkaar.
Vloerverwarming verdeler van vloerverwarmingnederland in combinatie met een Wilo pomp.

Ik heb ook geprobeerd om de aanvoer temperatuur van de ketel te verhogen, echter slaat deze dan af omdat hij de warmte niet kwijt kan (moet eventueel een bypass tussen) dit laat ik binnenkort doen.

Heeft iemand ervaring met dit "probleem" of is het de normale gang van zaken?

Ik heb namelijk het idee dat op deze manier de temperatuur van mijn huis niet constant blijft (schommelt ook erg tussen de 20,5 en 19,3 graden) daarnaast kost het volgens mij onnodig veel gas.

Hoor graag.
 
Die schommeling in temperatuur is vreemd. Normaalgesproken duurt het met vloerverwarming erg lang voordat de ruimte warm is, maar blijft de temperatuur daarna erg constant.

Hoe is je isolatie? Als deze heel goed is, zou je de aanvoertemperatuur nog wat kunnen verlagen om de schommelingen kleiner te maken.

Heb je een lage temperatuur verdeler?
 
@ Headhunter, boven radiatoren, echter staan deze allemaal dicht.

@ Bert pit ..

Klopt! Isolatie is redelijk, vloer is in ieder geval netjes geïsoleerd (energielabel C) huis uit 86, dubbelglas en dergelijke overal.

Zou het verstandig zijn om de ketel aanvoer wat te verlagen inderdaad? Om te kijken wat voor een effect dit heeft?
 
Maar is het normaal dat een CV ketel in stand 0 springt na enkele minuten, tijdens warmte vraag?

Want ik zet mijn thermostaat op 21 graden, toch geeft de ketel niet constant warmte.

Deze loopt terug qua temperatuur om vervolgens opnieuw aan te slaan, terwijl ik dacht dat wanneer de ketel modulerend is, hij de temperatuur redelijk constant houdt, of heb ik dat helemaal mis?

Ik heb daarnaast de pomp op stand 2 staan, kan het zijn dat die daarom ook het koude water richting de verdeler pompt, want deze zal dan ook het koudere water doorpompen is het niet?
 
Ik denk dat je ketel gewoon zijn vermogen niet kwijt kan en dus niet ver genoeg terug kan moduleren omdat de stroming te klein is.

druk maar eens op de service toets als de 0 verschijnt, waarschijnlijk zie je dan Y als service code.

Draai maar eens een radiator open en kijk of de boel dan wel stabieler word.
 
Ketelvermogen aanpassen naar laagst mogelijke stand, dit doet u bij de ecomline door het klepje rechts naast de display te openen en de draaiknop waar een grote vlam en kleine vlam bij staat geheel naar de kleine vlam te draaien
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan