Kaskachel wellstraler

Mvc

  • #1


Wellstraler A64
waakvlam gaat uit na loslaten knop.
thermokoppel vervangen zonder resultaat
waar thermokoppel aangesloten is op gasblok lijkt het aansluitstuk mij niet volledig (zie foto) pvc stuk met aansluiting draden zit gewoon geklemd tussen thermokoppel en aanluitstuk, is dit normaal
?
De 2 draden van het aansluitstuk thermokoppel zijn verbonden met foto 2.
Heeft er niemand een tekening of foto van het aansluitstuk of andere goede raad, eventueel voor uitmeten enz...
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Zoals je thermokoppel nu zit is correct, dat plastic tussenstuk zorgt ervoor
dat de beveiliging van foto 2 in serie staat met je thermokoppel.
Ik kan op de foto niet zien of de beveiliging zelfressetend is of handmatig
gereset moet worden (foto 2), de beveiliging kan defect zijn, dit is te
testen door de draden te verbinden met elkaar, nogmaals
dit is een test en geen oplossing, mocht dit helpen, dan is de oplossing
om het onderdeel op foto 2 te vervangen.
 

Mvc

  • #3
Heel erg bedankt.
na kortsluiten van de draden op de beveiliging werkt kachel terug.
wat meet die beveiliging juist?
hoe kan ik die testen, is ze defect dan kan ik ze vervangen, of werkt ze nog en meet ze ergens iets fout?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Dat noemen ze de TTB, thermische terugslag beveiliging,
deze controleerd of er geen rookgassen terug de kamer in komen,
meten kan met een multimeter, 0 ohm is goed, alles daarboven eigenlijks
niet, en oneindig is al helemaal fout :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.