Beste mensen,
Ik heb nu 3x35A en zou dit terug willen brengen naar 3x25A. De situatie is als volgt:
Na de hoofdschakelaar (63A-4P) volgen 3 groepen met elk een aardlek (1P+N 40A 30mA)en 4 automaten(1P+N 16A. L1, L2 en L3 lopen elk naar een van de groepen. De automaten zijn allen 16A. De 3 groepen zijn als volgt ingedeeld:
Groep 1
Kookgroep, inductie 7,2 kW (aangesloten op 2x 230V)
Lichtgroep, 4 x wcd en 2x lp
Groep 2
Combi, 3,5 kW
Keuken, 6 wcd en 2 lp
Lichtgroep, 7 wcd en 3 lp
Garage, 5 wcd en 1 lp (staat een 2 pk compressor)
Groep 3
Boiler, 2kW
Vaatwasser, 2,2 kW
Wasmachine en droger, samen 5,1
Lichtgroep, 3 wcd en 5 lp (inclusief badkamer met 3m2 vloerverwarming)
Is het mogelijk dit terug te brengen naar 3x25A. Is het zinvol om de kookgroep dan om te zetten naar krachtgroep? Er loopt namelijk een dikke krachtstroomkabel van de meterkast naar de perilex van de kookplaat. Is alleen nu aangesloten op 2x230V.
Ik heb nu 3x35A en zou dit terug willen brengen naar 3x25A. De situatie is als volgt:
Na de hoofdschakelaar (63A-4P) volgen 3 groepen met elk een aardlek (1P+N 40A 30mA)en 4 automaten(1P+N 16A. L1, L2 en L3 lopen elk naar een van de groepen. De automaten zijn allen 16A. De 3 groepen zijn als volgt ingedeeld:
Groep 1
Kookgroep, inductie 7,2 kW (aangesloten op 2x 230V)
Lichtgroep, 4 x wcd en 2x lp
Groep 2
Combi, 3,5 kW
Keuken, 6 wcd en 2 lp
Lichtgroep, 7 wcd en 3 lp
Garage, 5 wcd en 1 lp (staat een 2 pk compressor)
Groep 3
Boiler, 2kW
Vaatwasser, 2,2 kW
Wasmachine en droger, samen 5,1
Lichtgroep, 3 wcd en 5 lp (inclusief badkamer met 3m2 vloerverwarming)
Is het mogelijk dit terug te brengen naar 3x25A. Is het zinvol om de kookgroep dan om te zetten naar krachtgroep? Er loopt namelijk een dikke krachtstroomkabel van de meterkast naar de perilex van de kookplaat. Is alleen nu aangesloten op 2x230V.