Kan een Remeha Tzerra HP 40-5c zonder gas draaien, alleen verwarming?

Beste lezer,

Ik heb de bovenstaande Hybride installatie. Voor warm water gebruik ik nu een electrische boiler. Kan de warmtepomp zonder de cv ketel draaien. Als ik de gaskraan dicht doe krijg ik storing, is deze sensor te overbruggen?
Ik wil van heet gas af en de gas aansluitng verwijderen.
By de installateur krijg ik het antwoord dat ik een nieuwe WP moet kopen.....

Groet, Arend
 
Je installateur heeft gelijk. De warmtepomp voedt de CV-ketel, waardoor deze minder gas gebruikt. Het is geen stand-alone toestel.

Daarbij zal de warmtepomp ook te weinig opwekkingsvermogen hebben om je woning warm te houden.

Daarom is vooraf de keuze maken tussen full electric en hybride zo belangrijk.

NB: Er zijn al verstandige installateurs die de keuze hebben gemaakt om alleen full electric te installeren, geen hybride en alleen als het niet anders kan of economisch echt onrendabel is (oudere mensen in een oudere woning) nog een CV-ketel te plaatsen.
 
Als je van het gas af wil moet je dit toestel vervangen.

in principe wordt er overigens alleen gas gebruikt als jij meer warmte vraagt dan dat er op dat moment elektrische beschikbaar is.

Meestal wordt een hybride geïnstalleerd om niet de complete installatie te vervangen en het huis beter te moeten isoleren.

Alleen een kristallen bol kan voorspellen wat financieel de beste optie is.
prijzen zijn wat dat betreft een kunstmatig bouwsel van wetten en regelgeving.
(als dat niet zo was had ik 20 jaar geleden een leuke diesel motor in mijn schuur gezet die levert warmte en stroom die je voorheen ook nog in het net kon pompen voor een leuke vergoeding)
 
Zolang de hybride wp een uitbreiding is op een losse cv ketel zou deze stand alone kunnen draaien, in uw geval is de ketel gecombineerd met het wp gedeelte en is er heen en terug comminucatie.

Bij een losse (hybride) warmtepomp als toevoeging op een ketel is er vaak 1 richting comminucatie, dat is van de warmtepomp naar de ketel dat deze moet helpen met warmte leveren,
vaak is er dan de keuze tussen aan uit en opentherm.
Bij de keuze aan uit zou je een relais kunnen aansturen die een back up element inschakelt als de wp niet voldoende kan leveren of een defrost wil draaien.
 
Ik maak me geen zorgen over de capaciteit, we hebben een pelletkachel in de woonkamer en een airco om bij te verwarmen alshet echt koud wordt. Mijn wens is om de installatie te laten zo als die is, echter als ik de gaskraan dicht draai valt de zaak in storing. De gasleiding los halen en er 50mbar lucht op zetten ga ik denk ik proberen.
 
De zaak is 9 jaar oud en er zijn maar weinig van gemaakt. Het is samen gebouwd met een complexe besturing en ik kan niemand vinden die alle in en outs weet van deze ketel.
 
Bijna alles kan, daar heb je alleen iemand met ervaring voor nodig die wat verder wil gaan dan standaard.
Uiteindelijk hoef je waarschijnlijk maar iets kleins door te verbinden, alleen wat?
Misschien kan je uitvinden welk gasblok erin zit, mogelijk zit die ook in andere ketels en dan is er vast wel iets over te vinden.

Verbruik de ketel zoals je die nu gebruikt echt 0 gas?
Zo niet dat gaat op druk zetten met lucht niet werken.
Eventueel ombouwen naar flessengas, dat is normaal gesproken geen probleem, maar ook dan moet je zo goed als niks verbruiken nu.

500,- per jaar is toch leuk zonder vaste gas kosten.

Trouwens best achterlijk dat de ketel in storing gaat. Een melding zou fijner zijn. Waarom iemand helemaal in de kou zetten als het gas een paar dagen zou uitvallen.
 