Kabel/aansluitplan zonnepanelen

Veldhuizen

  • #1
Hallo,

we willen graag zonnepanelen plaatsen op het platdak van onze dubbele garage aangrenzend aan onze achtertuin.
-opstelling 2 x 6 panelen oost/west
-verwachte Wp rond de 3500.
-omvormer vermogen ong. 3000
-meterkast(3x25): te plaatsen 1 aardlekautomaat 20A tbv retour levering omvormer. (hou nog even geen rekening met mogelijke faseafhankelijke afrekening/saldering in de toekomst)

Ik heb graag advies/bevestiging over de bekabeling/aansluiting en plaatsing omvormer.
Meterkast is voor in de woning, afstand tot berging is een meter of 13 en dan nog eens 14 meter tot garage, alles hemelsbreed gemeten.
Ik heb twee mogelijke plaatsen om de omvormer te installeren , in de berging halverwege of in de garage nabij de panelen. Voorkeur voor de garage ivm geluid en gunstigere omgevingstemperatuur.
Totale lengte YMVK 3 aderige kabel in die situatie wordt dan:
meterkast-> berging (ondergronds) 15 meter
berging->garage(montage op buitenmuur berging/pergola/garage) nog eens een 18 meter, dus totaal meterkast tot omvormer dan +/-35 meter te overbruggen/aanleggen.
Groot deel dus bovengrond omdat ik niet ondergronds 60 cm diep door de hele tuin wil.

Waar ik graag jullie mening/advies over zou willen hebben is volgende:
1)is YMVK 4mm2 over deze afstand voldoende of moet ik 6mm2 nemen bij het te verwachten vermogen?
2)mocht ik een lasdoos in de berging overwegen is dat dan nadelig voor de verbinding (verlies opbrengst panelen)?
3)is bovengronds aanleggen akkoord?
4)is keuze 1 fase ok of toch beter 3 fase aansluiten ( duurdere omvormer en aardlekautomaat )met oog op de toekomst?
5)overige advies /opmerkingen van jullie kant?

Groet
Sjoerd
 

DannyP

  • #2
Wp is 3500 (niet dat je dat gaat halen) komt neer op 15,2 Ampere. daar gaat het rendement van de omvormer nog vanaf.

2,5mm2 is voldoende. je hoeft niet bang te zijn voor vermogensverlies door de lengte van de kabel. Dat zal hem voornamelijk zitten in de kabels naar de omvormer toe. de omvormer dus zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen plaatsen.

Voor een 2,5 mm2 leiding, beveiligd met een 16 A gG-smeltpatroon geldt een maximale lengte van 88 meter.

PS: graven is ook niet mijn hobby maar is wel veiliger en netter.

1)is YMVK 4mm2 over deze afstand voldoende of moet ik 6mm2 nemen bij het te verwachten vermogen?
- 2,5mm2 dus
2)mocht ik een lasdoos in de berging overwegen is dat dan nadelig voor de verbinding (verlies opbrengst panelen)?
- Is niet nadelig. gebruik dan wel lasdoppen ipv klemmen.
3)is bovengronds aanleggen akkoord?
- nee, wat als de hond het kapot bijt of een kind eraan zit.
4)is keuze 1 fase ok of toch beter 3 fase aansluiten ( duurdere omvormer en aardlekautomaat )met oog op de toekomst?
- kostentechnisch lekker op 1 fase houden.
5)overige advies /opmerkingen van jullie kant?
- hoeveel vierkante meter panelen heb je?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
1, ymvk 3x2,5mm kan, maar 3x4mm geeft een hoger rendement doordat je minder verliezen hebt in de kabel.

2, een las geeft altijd iets verlies, maar hoeft met de juiste materialen geen probleem te zijn(lasklemmen, lasdoppen)

3, bovengronds kan prima, Mits juist gemonteerd.
en eventueel in een mantelbuis.

4, met dit vermogen mooi 1 fase gebruiken.

5, de positie van de omvormer is niet heel belangrijk.
Vaak zie je dat een kortere AC kabel gunstiger is tov een korte DC kabel.
 

Veldhuizen

  • #4
Dank voor de reacties.

platdak is bruto opp van (2x3)x5,75, 2 garagedaken naast elkaar van een rij garageboxen achter het woonblok. Zou ook nog 15 panelen kunnen maar kies nu even voor 12.
Wellicht later op de berging nog eens een tweede set van 3 of 4.

Kabel (kies dan 4mm2) bovengronds wordt alles onder de trim en langs pergola, waar bloot dan in een buis.

Groet
Sjoerd
 

DannyP

  • #5
Ah, Ik wist niet dat je het ook nog wilde gaan uitbreiden.

mij is onbekend wat de maximale stroom is die je op een enkele fase mag terugleveren. Hiervoor zul je bij de netbeheerder moeten zijn.

Er vanuitgaande dat je een kleinverbruikaansluiting hebt zal het bij een enkele fase niet meer dan 35A zijn en bij 3 fasen niet meer van 25A per fase. Anders vliegt de zekering eruit.

Wellicht is het dan toch verstandig of noodzakelijk een 3 fasen omvormer te nemen. Maar, daar kan ik je niet in adviseren.

Ik snap dat je je tuin niet overhoop wilt gooien maar je kunt ook een aannemer vragen een mantelbuis of de kabel
ondergronds te raketten. dan heb je slechts 2 inspectiegaten in je tuin nodig. Geen idee wat de kosten zijn.
 

Veldhuizen

  • #6
Uitbreiding is eventueel met een eigen omvormer gepland, ook weer een 1 fase aansluiting dan.
Tweede kabel daarvoor tot in de berging leg Ik alvast gelijk aan ( 3x 2,5mm2 in dat geval)

Vanwege de kosten blijf ik toch maar bovengronds met de aanleg.
 

DannyP

  • #7
@The headhunter

Een kortere kabel AC kabel is zeker niet gunstiger.

Zonnepanelen leveren DC tussen de 35 en 110 volt. Meestal rond de 72V. om dan aan 3500 Wp te komen heb je een stroom van 3500 / 72 = 48,8A

hiervoor is dus een veel dikkere kabel nodig dan de 15,2A die door de AC kabel heen gaat.

kostentechnisch is het dus beter de omvormer zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen te plaatsen en heeft de weerstand van de DC kabels naar de omvormer een grotere impact op vermogensverlies. P = I2 x R

Maar, corrigeer me als ik ongelijk heb..
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Je hebt ongelijk.

Doordat de panelen in serie staan, is de spanning veel hoger dan jij veronderstelt. Stringspanningen meestal tussen de 200 en 600 volt DC. In de praktijk is het verlies per meter aan de AC zijde groter dan aan de DC zijde.
 

Veldhuizen

  • #9
Beste forummers,
de uitvoering van dit plan gaat nu eindelijk vorm krijgen.
Eerste aanbieder is langs geweest. Plan wordt nu 12 panelen oostwest met omvormer( Solaredge 3000 of 3860) in de garage.
van daar dus dan met AC eerst naar de berging ( 15 meter , overweeg toch ondergronds ook ivm data kabel bij leggen), en dan daar aansluiten op de 4mm kabel die ik al heb aangelegd.

Echter krijg ik te horen dat over die afstand tot de meterkast ( totaal max 35 meter) er een dikkere kabel nodig is , bij een 14 A omvormer 6 mm en bij een 16 A omvormer zelfs nog dikker ( 10 mm).
Ik begrijp het het dan niet meer. Dacht dat ik met 4mm kabel voldoende amperage aan zou kunnen.
Andere optie is omvormer halverwege in de berging. Dan zou AC kabel minder kunnen maar moet wel DC over een meter of 15 van garage naar berging. Dat zou dat 6mm moeten worden en kan volgens aanbieder zowel rood als zwart in 1 mantel ( mag dat wel??)

Hoe zit het nou precies met die vereiste kabeldiktes ?

Als in ondergrond een mantel leg van 40 kan ik daar dan twee kabels YMVK en een datakabel in kwijt?
of is data samen met AC kabel niet verstandig?
Zelfde vraag voor DC kabel in ondergrondse mantelbuis.

alvast dank,
Sjoerd
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu