Isolatie vloer boven brandgang, condensatie problem in zomer

RoyYoung

  • #1
Beste alle,
Ik vind de forum een heel mooie platform, veel wat geleerd. Maar nu wil ik jullie vragen over isolatie voor de vloer boven de 'brandgang' (de gang tussen de woning, zie foto) want dat deel van de kamer lijkt heel kouder dan andere:
- Mag ik isolatie aanbrengen vanuit de onderkant van de vloer<warm isolatie>?
- In de vloer boven ligt er PVC vloer bedekking, laminaat, en heel waarschijnlijk dampfolie. Dus mag ik geen extra dampdichte folie aanbrengen met de isolatie, anders zit de hout vloer tussen twee folie. Bij deze is er geen condensatie in winter, maar wel in de zomer tijd en de droogtijd kan heel lang duren volgens Ubakus(doordat warmte lucht doorheen de isolatie gaat maar niet doorheen de vloerbedekking, en daarna condenseert bij de hout. dit is dus wel anders dan de warm isolatie bij de kruipruimte of dak). Klopt dit, iemand ervaring, tips? Alvast bedankt!

IMG_20211229_143611.jpg IMG_20211227_105004.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Waarom heb jij 35 gr ingevuld als temperatuur buiten dus de onderzijde van de poort.
De kamer boven de poort vind je toch kouder als andere kamers van je huis.
 

RoyYoung

  • #3
Beste Wgb, bedankt voor je reactie, dat is die week (of misschien 2) van het jaar in de zomer, bij 30 gr is er ook condensatie maar wel korter droogtijd. Voor het winter scenario met -5gr is er geen condensatie. Of heb ik de tool verkeerd gebruikt?
Sorry, ik bedoel dat de deel boven de poort kouder is dan de andere deel van de zelfde kamer in de winter. Dus de kamer boven poort ziet twee temperatuur: 3m2 buiten temptuur, en 6m2 woonkamer temperatuur.
 
Laatst bewerkt:

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
De tool is goed gebruikt.
Je hebt wel de juiste of dezelfde materialen ingevuld bij Ubakus dus deze zijn ook aangebracht.
Je hebt vorige zomer condensatie op de PVC waargenomen.
Het plafond in de poort lijkt mij iets van planken.
Van welk jaar is de woning.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Van wie is die doorgang?
 

RoyYoung

  • #6
Het huis is van 1955. Ter duidelijkheid, ik ben van plan om isolatie aan te brengen (zit er nog niet), en ik lees veel van dit forum over aandachtpunten qua condensatie, dus heb ik in dit geval eerst wat gesimuleerd. De materiaal is ingevuld zoals bestaande behalve de PIR plaat laag die zal worden toegevoegd worden (als ik glaswol kies, komt er nog hoger condensatie en langer droogtijd in het zomer scenario).
Die gang is van mijn erf, ook kamer boven.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Plafond van de poort? Brandwerend materiaal?
 

RoyYoung

  • #8
plafond lijkt van planken, moet nog kijken. Er zal dan ook gipsplaat toegevoegd worden zoals altijd bij PIR platen.
Ik heb ook klimaatfolie gekeken, maar die helpt niet want hij is dampopen in de zomer. In dit geval, wat kan ik nog doen om mogelijke condensatie in de zomer te voorkomen? of is er eigenlijke geen issue voor paar weken?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Speel eens met PIR/PUR alu. Platen met aan twee zijde een aluminium cachering.
Dat is aan twee zijde een absolute damprem. Zomer-en wintersituatie opgelost.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #10
Ik zou eerder voor een houtwolcementplaat gaan, omdat brandwerendheid bij deze toepassing ook een issue is, naast thermische en acoustische vereisten.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #11
De gang is van dezelfde eigenaar, dan is er geen eis aan de brandwerendheid.
 

RoyYoung

  • #12
Bedankt voor jullie tips, het lijkt mij toch lastig voor die paar m2...
@Wgb, als ik PIR met ALU gebruikt, zou beiden kanten van de hout dampdicht (boven ligt al dampdicht folie en PVC) ik lees eerder van andere onderwerp dat damp dicht bij beiden kanten van de hout niet wenselijk is, door water lekkage of doorslag.
"Het is heel simpel, als u aan beide zijden van de houten vloer een dampdichte laag aanbrengt kan eventueel vocht niet meer weg. Met als gevolg houtrot."
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13
Je kan toch met die software spelen. Uiteraard heb ik dat ook gedaan en ik zie zodra je Alu PIR/PUR plaatst geen vocht verschijnen.
Dus nog maar eens goed nadenken.
 

RoyYoung

  • #14
Bedankt, ik zal verder spelen en nadenken
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu