Edwinnn schreef:
@Charel dat is wel heel veel werk voor nog steeds een matige isolatie, dan ga je van ongeveer 2,5 richting ongeveer 3,75. En je wil liefst rc=6,3 bereiken (nieuwbouwwaarde), daar is ook voldoende ruimte voor.
Ik noemde het maar als de meest eenvoudige en risicoloze oplossing.
Maar je hebt gelijk dat dit qua isolatiewaarde, hoewel de helft beter, nog altijd niet zo erg goed is. Zelf zou ik er wellicht ook geen genoegen mee nemen.
Het is een dilemma dat je altijd hebt bij dit soort bestaande toestanden.
Zo maar meer isoleren dan de helft is in dit geval nooit optimaal, je riskeert condensatie tegen de onderkant van de huidige isolatie, zelfs als je een bijkomend dampscherm onderaan de extra isolatie zou voorzien.
Het aanbrengen van een klimaatfolie zoals men dat doet bij een plat dak is hier volgens mij ook geen oplossing omdat hier de dakopbouw in de zomer niet kan opwarmen door de bestaande isolatie er boven terwijl een goede werking van klimaatfolie dat vereist.
De meest zekere oplossing om toch meer dan de helft bij te isoleren lijkt mij dan dat je de huidige platen dampopen maakt, bijvoorbeeld door ze veelvuldig te doorboren met een klein boortje (1 tot 2 mm ?).
Daarna kan je zo veel isolatie aanbrengen als je wilt met onderaan dan een dampscherm.
Het is wel zo dat je het risico op condensatie voor een groot stuk kunt uitsluiten als je er voor zorgt dat er nooit en te hoge vochtigheidsgraad heerst onder het dak. Met een constant werkend ventilatiesysteem dus.