Is mijn verwarming goed aangesloten? Veel herrie/bonken bij 1 radiator..

Suse

  • #1
Hallo,
Plotseling bonkt het heel hard als van 1 radiator met thermostaat knop aanslaat.
De afgelopen 12 uur is dit 4x gebeurd en zo ongeveer het hele huis schudt dan. Iedereen zat om 6 uur vanochtend rechtop in bed, incl. De buren waarschijnlijk ook wel.​

Na enig onderzoek online lijken er 2 mogelijke verklaringen:

1) de themostaatkraan heeft het begeven, oplossing nieuwe kraan erop
Of
2,) Aanvoer en afvoer zijn omgedraaid.

Feiten:
  • Ik woon hier nu een jaar en gisteravond was dit voor het eerst...
  • Installatie is 10 jaar oud maar recent is er wel een bypass opgezet voor nieuwe vloerverwarming
  • Bij het aanslaan van de ketel wordt eerst de afvoer buis warm ( afvoer is de onderste, andere koudere zit op de kraan)
  • Als ik deze volg naar de kamer ernaast is ook de radiator daar op dezelfde wijze aangesloten, de buis die het eerst waren wordt is aangesloten aan de onderkant, die andere op de kraan
  • Als ik de buizen volg naar de ketel wordt ook de linker buis bij het aansluiten het eerst warm, zie foto van de aansluiting bij de ketel.
Ik heb er geen verstand van maar vraag mij af of dit voor de experts goed lijkt?​
  • Vervolgens heb ik ook de aanvoer van de vloerverwarming op de foto gezet.
Met daarin getekend waarvan ik denk dat de aanvoer is, ben eigenlijk benieuwd of die nu wel goed is aangesloten.​

Ben benieuwd wat jullie conclusie is en oplossing is
Kan het zijn dat het al 10 jaar verkeerd is aangesloten en nu voor het eerst problemen heeft?
Moet de hele boel aangepast worden?

IMG-20201107-WA0014.jpg IMG-20201107-WA0016.jpg
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Boven aansluiting moet eerst warm worden dus leidingen zitten verkeerd om. Op de set is de linker de aanvoer en rechts retour.
Als nu ook de bypass verkeerd om IT doet deze ook niets.
 

Suse

  • #3
Met bypass bedoel je die op de vloerverwarming?
 

Suse

  • #4
Ik voeg ook nog een foto toe van de nieuwe leidingen die voor de vloerverwarming zijn afgetapt. Mogelijk heeft de laatste installateur dan voortgeborduurd op een eerdere verkeerde aansluiting?
Die ging daarvan uit naar 2 radiatoren.

Op de vloerverwarming installatie zit ook een bypass, zie foto 4, bedoel je die dat die dan ook fout zit?

IMG-20201107-WA0010__01.jpg IMG-20201107-WA0009.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Ik denk dat bij het vervangen van de ketel er van uitgegaan is dat de bovenste leiding de aanvoer is, maar dat was dus de retour de ketel zit dan verkeerd om TOV het leidingwerk.
Gezien ook alle aansluitingen verkeerd om zitten zal de ketel de oorzaak zijn.
 

Suse

  • #6
De ketel en aansluiting is van 2010.
Ik woon er sinds begin dit jaar maar heb nooit iets gemerkt.
Kan dat al die tijd goed gegaan zijn dan?
En toevallig nu door de nieuwe vloerverwarming problemen geven?
 

Suse

  • #7
Nog wat informatie...
Met de vloerverwarming heeft de installateur ook de 2e thermostaat van een gescheiden systeem losgemaakt en de 2 kleppen die op de leidingen zaten ertussen uitgehaald zodat het nu weer 1 systeem is ipv 2.
Alle radiatorkranen zijn vervangen door slimme thermostaat kranen (tado).

Misschien dat zo'n fout daardoor nu wel problemen geeft?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Blijkbaar kan dat.
Of twijfel je aan mijn conclusie?

De radiator hoort gevoed vanaf boven naar beneden.
De kraan zit doorgaans aan de warme zijde.
1 radiator met een warme onderzijde is een probleem met de aansluitingen van die radiator.
Alle radiatoren met dezelfde warme onderzijde zit het probleem bij de bron.
 

Suse

  • #9
Ik trek alles in twijfel natuurlijk:?, vooral/ook mijn analyse dat de ene buis sneller warm wordt dan de ander, want van die bewering hangt namelijk ook jouw conclusie af.

Vindt het vreemd dat het al 10 jaar goed gegaan is een dat zowel de vloerverwarmings installateur, als de ketel onderhouder dit niet gemerkt hebben.
Al hebben ze wel beide aangegeven dat de kleppen op de verkeerde buis gemonteerd zaten......
Zou dus best kunnen dat het al die tijd verkeerd heeft gezeten en nu door de wijzigingen pas fout gaat..
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #10
Misschien werd het water eerst veel meer verdeeld tussen de diverse radiatoren, of stonden de radiatoren in de ruimte waar nu vloerverwarming is, steeds helemaal open. In dat geval werd het water met veel minder kracht door deze radiator gestouwd.

In de gewijzigde situatie en met een bypass die niet werkt, staat er veel meer druk op die ene thermostaatkraan en dus begint het bonken nu pas. Een exacte verklaring waarom het nu pas optreedt kunnen we natuurlijk niet geven.

In het algemeen geldt bij radiatoren (zoals Headhunter al zei): Radiatoren horen van boven gevoed te worden. Het warme water verdeelt zich dan eerst in de bovenkant van de radiator, naarmate het afkoelt zakt het, tot het bij de afvoer onder aankomt. Indien andersom gaat het warme water naar boven, waar het meteen weer afgevoerd wordt. Veel minder warmteafgifte dus.

Wanneer het altijd zo heeft gezeten is het altijd al fout geweest en heb je waarschijnlijk veel minder warmte van je radiatoren gehad dan waarvoor ze eigenlijk berekend waren.
 

Suse

  • #11
Inderdaad stonden de 2 radiatoren in de woonkamer helemaal open en nu niet meer inderdaad.
Lijkt er toch steeds meer op dat het inderdaad verkeerd om is geïnstalleerd.
Wel balen....
Zodra ik er iemand bijgehaalt heb zal ik hier een update geven...

Bedankt allemaal voor de hulp, vind het wel fijn om zelf een idee te hebben wat het waarschijnlijk is, zodat niet direkt een foute oplossing gedaan wordt omdat de oorzaak onvoldoende onderbouwd is..
Oftewel dat niet eerst de radiatorkraan de schuld krijgt..
 

Suse

  • #12
Nog even een update.
Inderdaad waren de aan- en afvoer van de radiator op de slaapkamer en de overloop omgedraaid.
De vloerverwarming installateur had van die 2 afgeleid hoe de aanvoer en retour van de nieuwe vloerverwarming moesten lopen, ook verkeerd dus.
Gelukkig kon hij vrij eenvoudig bij de ketel beide buizen omdraaien zodat ze nu alle 3 goed zitten.
De overige 7 radiatoren gingen via een andere kant van het huis en waren wel goed om aangesloten.
Hij verbaasde zich er nog over dat de vloer toch warm werd terwijl hij omgekeerd was aangesloten.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Krunnie

Specialist Elektra
  • #13
Bedankt voor het terugmelden. Mooi dat het nu werkt :prima:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Bij menginjectie zal er altijd wel memhwater rondgepompt worden , alleen niet efficiënt maar warm word het wel.
 