Is dit rookkanaal geschikt?

MartijnD_

  • #1
Beste klussers,

Ik heb een woning uit 1984. Ik vermoed dat bij de bouw een rookkanaal met schoorsteen is geplaatst. Deze schoorsteen is later verwijderd.
Het rookkanaal is van de eerste verdieping tot de nok omgebouwd met gipsblokken.

Recent heb ik de afdichting van het rookkanaal opengemaakt en ik was verrast door wat ik zag.
Het lijken keramische ronde blokken te zijn met een diameter van 18.5cm.
Ik heb op internet gezocht maar ik kon over dit materiaal niks vinden.

Ik ben dus benieuwd:

Zou dit rookkanaal gebruikt kunnen worden voor moderne toepassingen (bv een pelletkachel)?
Voldoet dit materiaal aan de huidige normen voor isolatie brandveiligheid ed?

Bedankt voor enige input!

1665306653821.jpg 1665306653811.jpg 1665306653792.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
Zijn valbrenta elementen. Bij de verdiepingsvloer is het blok aangepast. RVS enkelwandig erdoor voor de zekerheid.
 
  • Like
Waarderingen: MartijnD_

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #3
zijn inderdaad vablenta blokken diameter 19 cm iets van 26 in het vierkant en om die blokken hoort een wand van yton blokken met een luchtspouw van 5 cm en daar tussen isoleerende korrels.door het hoge rendement van een pelletkachel is het wel aan te bevelen om er een rvs voering door aan te brengen
 
  • Like
Waarderingen: MartijnD_