Is deze aansluiting correct?

ronsnowy

  • #1
Hallo allen,

Ik heb de volgende vraag over de verdeler van mijn vloerverwarming.

3 groeps vloerverwarming wordt gebruikt als hoofdverwarming.
Omdat er op andere plaatsen verwarmd word met traditionele radiatoren wil ik het liefst een aanvoer temperatuur gebruiken van 45 graden zodat de radiatoren ook nog enigszins warm worden.
Mijn ervaring is dat als het wat kouder wordt en de schakelingen langer duren de ketel al eerder stopt omdat de het voor de ketel lijkt dat de aanvoer en retour temp in balans zijn.
Ik heb het gevoel dat dit komt omdat de aanvoer en retour verkeerd om zijn aangesloten.
Er gaat in mijn beleving al heel snel opgewarmd water onterecht de retour leiding in.
Alleen wat uit de retour leidingen komt en niet gemengd kan worden zou toch retour moeten kunnen gaan?

Voor de duidelijkheid: de plaats waar de thermostaatknop zit is de leiding van de aanvoer.

Ik heb een foto toegevoegd om een juist beeld te geven.

Ik ben benieuwd naar jullie mening.



Met vriendelijke groet,

Ron

Vloerverwarming.jpg
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Ja dat zit goed, het water komt via de thermostaat knop in het systeem, de pomp pompt het naar beneden en komt dan in de voorste balk en gaat de vloer in.

In de achterste balk komt het water retour en wordt weer gemengd met het warme aanvoer water.

Het retour ventiel dient goed ingeregeld te zijn, want wat er bij gedaan wordt aan warm moet door de retour weer terug naar de ketel.

De ketel temperatuur moet wel hoger dan 45°C staan zeker naar 65/70°C staan om de temperatuur hoger te krijgen.

Vr Gr
 
  • Like
Waarderingen: ronsnowy

ronsnowy

  • #3
Bedankt voor dit snelle antwoord.
Ben blij dat het goed is. Ik zal mij concentreren om de aanvoer temperatuur en het waterzijdig inregelen.

Groet, Ron
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu