Het was dus niet de minimaalthermostaat, getest door de voeler uit de ketel te halen en nadat hij wat afgekoeld was schakelde de pomp uit bij ongegeveer 32 graden. Toen mijn vrouw warm water tapte deed de pomp het dus niet en schakelde de ketel uit, ik neem aan dat dit door de maximaal/droogkookthermostaat gebeurde. Jammer dat ze bij Intergas niet wisten dat bij deze ketel geen nalooptijd of andere regeling voor de pomp geld, hij schakelt nl. enkel via de minimaalthermostaat. Ik heb uiteindelijk de pomp vervangen nadat ik bij de buren was gaan luisteren of hun pomp ook altijd liep, wat dus het geval was. Nu hoor ik nagenoeg niets meer via de vw-buizen. Wel zat er veel lucht in het systeem, maar dat zal wel normaal zijn, ik dacht eerst door water te tappen de lucht eruit te krijgen, maar dat werkt dus niet, daar het ketelwater de tappot verwarmt. Klopt de stelling dat je na het vullen van de ketel moet ontluchten door de driewegklep op manueel te zetten of door de kamerthermostaat in te schakelen? Nu, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie hulp, ik heb weer een hoop geleerd.
groetjes,
Maarten