Intergas Furimat 551 geen warm water

Leeuwestein

  • #1
Ik heb een INTERGAS HRW 220. (Furimat 551)
Ik heb geen warm water meer. (laten we zeggen erg lauw).
Installateur laten komen en die adviseerde pomp vervangen.

Zelf gedaan en helpt niks.
Kan het ook aan de 3-wegklep hon 3/4" 24V liggen.
Misschien een afstelling? (schroefje in het afstelblok achter grote deur).
CV is ook niet helemaal toppie.
Wie kan mij helpen?
 

Sil

  • #2
Gas/luchtverhouding is mogenlijk niet goed.

Heb je de afvoer al gecontroleerd op verstopping?

Als tijdens warm water gebruik je radiatoren niet heet worden dan hoef je het probleem niet in de driewegklep te zoeken.

Bij de wat oudere modellen moet op een gegeven moment de pakkingen vervangen worden om voldoende luchtdruk op te bouwen voor de vermogens regeling.

Controle is alleen mogenlijk door luchtdruksignaal te meten en te vergelijken met vermogenstabel.
 

MarcoDezicht

  • #3
Wat Sil zegt kan het zijn, maar wil er nog even iets aan toe voegen.
Het is ook mogelijk dat je sifon verstopt is, waardoor er water in de ventilator komt en die niet meer voldoende opbrengst heeft.

Dit is te controleren door te luisteren of je het hoort borrelen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Volgens mij zaten er in die ketels ook nog een keramische schijf in de ventilator.
Als die er nog in zit dan kun je die goed schoonmaken of eventueel vervangen
door een restrictie ring. In elk geval is het belangrijk om de gas/luchtverhouding goed
af te laten stellen, en daarna het vermogen en het liefst ook nog laten controleren op CO.
 

Leeuwestein

  • #5
Ik heb inmiddels de bal vervangen in de 3 weg-klep. Deze was groter dan normaal en waarschijnlijk liet het geheel te weinig water door. Sifon ook nagekeken.

Nu heb ik 60 gr. warm water en 40 gr. CV. Is dit redelijk?
 

Sil

  • #6
40 graden CV kan wat te laag zijn als het koud wordt.

Controleer of je regelthermostaat niet te laag staat anders moet de potmeter voor CV (Variohm) waarschijnlijk wat hoger gesteld worden.
 

Leeuwestein

  • #7
Regelthermostaat staat op 75 gr.
Ik heb een Furimat met boiler en het water verwarmt tot deze temperatuur.
Als ik warm water tap dan komt eerst de stoom ervan af en gaat daarna naar 60 gr.
Als de CV aanslaat loopt de temp. terug naar 40 gr.

Sil, wat bedoel je met die laatste regel? ( potmeter )
 

Sil

  • #8
Het is ok als in eerste instantie de CV terugloopt naar 40 graden, als deze na een langere periode wel hoger komt.

Op de zilveren voorplaat zit links een plastic dop, hierachter zit een potmeter voor het CV vermogen (niet voor warm water).

Als je geen problemen hebt met het verwarmen zou ik er niets aan veranderen.
 

Leeuwestein

  • #9
Thanxx,

Ik heb de potentiemeter wat opgeschroefd.
De R.T. CV en R.T. WW beter afgesteld en alles werkt weer.

Beide rond de 65 gr.

Bedankt voor alle tips.
 