Intergas 220hrw met furimat 441

Decibelg

  • #1
Hoi,

Ik had een vraag over mijn ketel Intergas 220hrw met furimat 441.

Als ik gewoon warm water pak dan slaat de cv ook gelijk aan terwijl er geen warmtevraag is van mijn thermostaat.
De cv blijft dan gewoon een poos verwarmen tot belachelijke temperaturen die in niets overeenkomen met de ingestelde temperatuur.
De regelthermostaat in de ketel slaat wel in (7).

Nu heb ik eens gekeken naar de furimat 441 en zag dat er volgens mij wel heel vreemde verbindingsbruggen inzitten. (4 stuks)
Omdat ik nergens een aansluitschema vinden kan wil ik langs deze weg proberen om er aan te komen,of in ieder geval advies vragen aan iemand.

Ik ben best wel technisch maar ik moet een uitgangspunt hebben om te zien of alles klopt.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.

Ron
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Graag even vermelden of de ketel voorheen wel of niet correct heeft gewerkt!

Uit je verhaal lijkt het alsof de ketel net geïnstalleerd is (door jezelf?), en dus nog nooit gebrand heeft.

Ik ben overigens zelf geen verwarmings-specialist, maar die hebben we hier voldoende, dus met jouw aanvulling kunnen die je vast wel verder helpen.
 

Decibelg

  • #3
De ketel was al geinstalleerd
Ik heb de woning namelijk pas gekocht .

Het enige wat ik er aan gedaan heb is de thermostaat vervangen .
Het was een digitale honeywell thermostaat, maar die werkte niet meer en ik heb die vervangen door een amfra thermic 44 computerthermostaat die hieraan gelijkwaardig is en dezelfde werking heeft.
Ik weet zeker dat deze goed aangesloten is (6 en 7).

Ik heb het idee dat de vorige eigenaar ermee gerommeld heeft.
Dat was namelijk een cv monteur.
Maar ik kan geen contact met hem krijgen omdat hij naar Spanje verhuisd is.
 

Decibelg

  • #4
Het vreemde ervan is ook, dat in het systeem ook nog op 3 radiatoren thermostaatkranen zitten. Volgens mij hoort dat ook niet zo omdat de rest gewone kranen zijn.

Alvast weer bedankt. :D Ron
 

MarcoDezicht

  • #5
Dus als ik het goed lees dan worden tijdens tappen je radiatoren warm.
Als dat het geval is dan is de kans groot dat de driewegklep vast zit of slecht om loopt.

Wat de thermostaatkranen betreft: dat hoeft geen bezwaar te zijn het voordeel hiervan is, dat je die ruimtes apart kan regelen.
Maar let wel: de kamerthermostaat is wel je regeling, dus is er geen warmtevraag, dan zijn ook de ruimtes met de thermostaat kranen ook niet in bedrijf.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Thermostaatkranen in combinatie met een kamerthermostaat in de hoofdruimte (en die dus met normale kraan) zijn een prima oplossing voor ruimtes, die in het algemeen minder warm hoeven te zijn dan de hoofdruimte.

Bijvoorbeeld slaapkamers, keuken, zolder en dergelijke.

De kamer zal nooit warmer worden dan de ingestelde temperatuur op de thermostaatkraan, en dat betekent dat als je op een kille avond de kamerthermostaat wat hoger draait, omdat je het koud begint te krijgen door het stilzitten, je in die kamers geen energie weggooit.

Een probleem doet zich daarbij voor, wanneer de zon op een koude winterdag precies op het kamerthermostaat schijnt, of je met kerst veel kaarsen in de kamer aan hebt. Dan worden die andere kamers dus niet warm genoeg.

Voor zoiets helpt eigenlijk de al veel op dit forum besproken weersafhankelijke regeling, maar die is veel duurder in stookkosten.
 