Intergas 28 bjr 2004 resoneert enorm

Paulussanktus

  • #1
Onze intergas HRE28 ketel maakt enorm veel lawaai(resoneert,geluid van een tuba).het valt op dat deze dit doet als hij van vollast naar deellast gaat,vlam wordt dan ook groener.

Verder functioneert hij prima en is de ketel een half jaar geleden nog geinspecteerd en inwendig gereinigd,de afvoer zat toen behoorlijk vol met een soort gruis.

Iemand een idee waar het aan kan liggen?heb al veel gelezen over de Co2 afstelling,dat het gasblok wellicht verkeerd staat ingesteld.

Is het probleem op te lossen door er een nieuw gasblok in te zetten?

Vond deze op het internet:

Intergas Gasblok HR-828 Novamax-sit 801277
Model: GASBLOK HR-828 NOVAMAX-SIT INTERGAS 801277
Verwachte Levertijd: 1 tot 3 dagen
Type:
Uitleg: Gasblok HR-828 Novamax-sit
Maat:
Kleur:
Per: 1
Voorplaat:
€84.78

Alvast bedankt voor jullie hulp
 

Xr8

  • #2
Gasblok kun je in principe uitwisselen. Je dient echter wel de CO2 afstelling op zowel hooglast als laaglast te controleren.

Je hebt waarschijnlijk het oude sit gasblok. Hierop is vanuit Intergas een modificatie in de vorm van een veer welke bovenin het gasblok geplaatst dient te worden. Het komt voor dat het gasblok verloopt indien deze er niet in zit. Soms zelfs direct na het afstellen ervan.

Als het goed is, is de CO2 afstelling gecontroleerd bij de onderhoudsbeurt.
Zonder meer een nieuw gasblok plaatsen is niet perse de oplossing.

Succes.
 

Paulussanktus

  • #3
Bedankt voor de snelle reactie Xr8!!

In juni 2007 is er door de installateur al een nieuw gasblok gemonteerd;het oude gasblok was defect doordat hier een plastic klepje in zou zitten welke kapot was gegaan,de gemodificeerde zouden een metalen klepje hebben.

Nu vraag ik me af of dit gasblok dan al het veertje heeft waar jij over spreekt.
Kan ik dit ergens aan zien?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
@Xr8 die veer is idd als modificatie, maar er word door Intergas geadviseerd het gasblok te vervangen. Veer is een lapmiddel.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
Heeft u een HRE of een gewone HR? Er zit namelijk verschil in deze gasblokken. De oude nova-sit blokken stel je ook niet op CO2 af maar op branderdruk.
 

Xr8

  • #6
2004 is een kombi kompakt. De HRE was er toen nog niet. Je kunt de zowel op druk als CO2 afstellen. Volgens de handleiding is CO2 nauwkeuriger. Heb de veer wel eens geplaatst er werkt daarna prima.

Succes.
 

Paulussanktus

  • #7
Hoi Arie;het betreft de Kombi compact HR28 uit 06/2004.

Kan ik aan het gasblok op 1 of andere manier zien of deze met een veer is uitgerust?

Is het een veertje wat net als bij een carburateur ervoor zorgt dat de lucht/mengsel schroef niet verloopt?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Gasblok afstellen met behulp van een modificatie veer van de fabriek,help dit niet zal, u een nieuw gasblok nodig hebben.


succes
 

Xr8

  • #9
Veer zit aan de uitgaande kant van het gasblok. Je zult dan het gasblok moeten demonteren en het bovenste plaatje verwijderen. Hier zit dan een losse veer in. Denk om de pakking welke er tussen zit. Deze weer goed gasdicht terugplaatsen.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu