Zit de aanvoer en retour wel goed.
Zoals het nu zit, moet de aanvoer rechts zitten.
Mocht dat niet zo zijn, dan kun je het bij dit onderblok ook omdraaien.
Nou dat werkt dus ook niet.
De stroming moest ik weer op gang helpen door hem verder open te zetten. Ook flucteert de stroming heel erg. Met als gevolg dat ik verschillende ruistonen door de kraan krijg.
De retourtempereatuur blijft ook te hoog. 50graden ongeveer. Dat ligt waarschijnlijk aan de constructie van de radiator. Edit: bij de slaapkamer radiatoren is dit ook 50graden. Dit is wel als ze allemaal helemaal open staan.
Volgens het warmtebedrijf is het doel 70 om 40 graden.
Het oude ventiel was mooier kwa aanzicht en had de ruis niet. De retourtemperatuur was hierbij redelijk hetzelfde dus daar had ik meer aan.
Iemand nog ideen of maakt retourtemperatuur niet zo veel uit
Als laatate redmiddel kan ik nog een goed merk radiator kopen waar wel een stijgbuis in zit. Zodat het water niet de kortste weg neemt. Dus erin en het eerste pijpje al meteen er weer uit. Of zit er in de pijpjes van de radiator nog ringetjes voor de stroming te regelen?
Je luistert niet he, nog een keer dan:
Een stijgbuis is niet nodig bij een onder aansluiting
En je dient een ventiel te gebruiken met een kleine Kv, geschikt voor stadsverwarming.
Ok niet nodig. Begrepen en gaan we ook niet doen. Al haal je er wel meer rendement uit.
De kv waarde van de heimeier is in hetzelfde bereik als de andere radiatorkranen vam comap. Al heeft een onderblok van comap iets lagere waardes maar die kan ik nergens krijgen.