Hulp zelf ontwerpen vloerverwarming plan?

MarvinH

  • #1
Ik wil zelf een plan opzetten voor het aanleggen van CV met vloerverwarming.
Bij het ontwerpen loop ik tegen een aantal punten op waar vele op dit forum vast makkelijk antwoord op weten....

Situatie...
Houten skeletwoning, drie lagen.
CV ketel nog niet aanwezig.
Op de beganegrond en 1e verdieping komt vloerverwarming. De zolder hoeft niet zo warm te zijn, de warmte stijgd toch genoeg op naar deze ruimte. Dus verder nergens radiatoren.
De woning is zeer goed geïsoleerd, geen hoog vermogen nodig.

Vragen...
1) een vloerverwarmings verdeler, moet die op dezelfde woonlaag worden genomteerd als de vloerverwarming? Of is het mogelijk om in mijn situatie 1 verdeler te nemen op de 1e verdieping met bv. 8 groepen, waarvan drie groepen een verdieping lager gaan voor de beganegrond vloer verwarming? Of is 1 verdeler per woonlaag beter?

2) In hoeveel groepen moet een vloerverwarming verdeeld worden? Er zijn hier vast regels voor, max. lengte van vloerverwarmings buis bv?

3) Een zoneregeling electrische klep, kun je hiermee ook bv. 3 groepen tegelijk regelen? bv. voor 1 vloerdeel in de woonkamer dat bestaat uit 3 groepen? Of moet je dan wel een aparte verdeler hebben? Dus dat de zoneregelaar de hele verdeler regelt?

4) Er zijn diverse verwarmings buizen te koop. Is hier een bewuste keuze in te maken of zijn alle vloerverwarmingsbuizen ongeveer hetzelfde?

5) Als er maar 1 zone aan zou staan, een klein vloertje, hoe moet je hier mee omgaan? Gaat de CV dan niet steeds achter elkaar aan en uit slaan? Wat kun je hier aan doen, en voorkomen dat je CV ketel hierdoor snel kapot van kan gaan?

Alle hulp en tips zijn zeer welkom!
 

MarvinH

  • #3
Dat klopt, die is op slot gegaan, vandaar de vraag anders gesteld.
Met deze vragen is helemaal niets mis. Gewoon een klusser met klusvragen.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Nee, niet gewoon een klusser maar iemand die eigenwijs is.
 

MarvinH

  • #5
Heel erg jammer dat vragen stellen zo lastig is. (of eerder het antwoord krijgen)
Is het de bedoeling dat ik elke vraag een los topic voor aanmaak?
De vragen die ik stel zijn toch niet zo vreemd/onredelijk.
Graag geen berichtjes plaatsen die niet bijdragen aan de vragen die ik heb gesteld.
Zou iemand als dat mogelijk is alle posts kunnen verwijderen behalve de start post, zo het forum schoon te houden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
1 Je kan altijd overal verdelers plaatsen houd er alleen rekening mee dat de buizen naar een deel toe ook warmte afgeven, leg dus geen verwarmings buizen van de badkamer onder de slaapkamer door zodat deze ruimte ongewenst verwarmt word, leg de leidingen ook niet allemaal bij elkaar in bv een gang, deze word anders heel warm.
Probeer de aanvoer en retour van een ruimte te isoleren zodat deze de ruimtes waar deze doorheen lopen niet ongewenst verwarmen.


2 er is een maximale lengte(100m?) maar maak de groepen op een verdeler zo gelijk mogelijk.

3 je kan 3 kleppen parallel zetten zodat deze als 1 zone regelen, wil je echt maar 1 klep dan zit je aan een eigen verdeler per klep.

4 geen idee.

5 voorkomen van pendelen
Plaats zover mogelijk van de ketel een bypass zo kan iig de ketel altijd circuleren en moduleren.
Je kan een buffervat plaatsen.
iig moet je zorgen dat de ketel zijn minimale vermogen kwijt kan
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Je vraag komt nu een beetje over als:
"Ontwerp even een installatie voor me."

Ik stel voor dat je je eerst zelf even in dringen verdiept, en bijvoorbeeld even een opzetje maakt van wat je wil. Dan kunnen mensen wel dingen aandragen.

Het idee van het forum is om je met dingen te helpen, maar niet over iets waar je helemaal niets van weet. Dan kun je het beter maar laten doen.
 

MarvinH

  • #8
Bedankt voor de goede tips.
Aan de hand van deze tips kan ik een beginnetje maken om een plan te schetsen.

Kwa pendelen, is er een vuistmaat wat ongeveer het minimum aan vermogen is dat verbruikt moet worden? Is een vloerverwarming van 5m2 voldoende? Of zou je dan bv. automatisch (programeer ik zelf) een extra klep open moeten zetten zodat er genoeg circuleerd en voldoende vermogen afneemd?
Een buffervat lijkt mij wat onhandig.
Is het mogelijk een CV heel zwak te laten werken, of kent de aansturing van een CV alleen aan/uit, en is het vermogen een instelling die niet dynamisch word gereguleerd aan de hand van water temperatuur?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #9
Ingmar89 schreef:
Ik stel voor dat je je eerst zelf even in dringen verdiept, en bijvoorbeeld even een opzetje maakt van wat je wil. Dan kunnen mensen wel dingen aandragen.
Ik denk dat dit een goed vertrekpunt is voor een verdere behandeling van dit onderwerp. Anders ontstaan hier vervelende discussies.

Dus maak inderdaad eerst zelf een ontwerp met de kennis die je nu hebt en meld je dan weer in een nieuw topic.
 