Na de verbouwing van vorige jaar probeer ik de verwarming en cv optimaal af te stellen.
De woning wordt verwarmt door een Intergas HRE36/30A uit 2017.
Verwarmde vertrekken CV
1) Vloerverwarming 8 groepen (a 90m) aangestuurd door een Robot Pro verdeler
2) Badkamer 1 - radiator 0,60 x 0,60 dubbel wandig - volledig open
3) Badkamer 2 - radiator 100 x 0,90 enkel wandig - 5% open
4) Zolder convector radiator 100 x 0,24 - stand 3
5) Zolder radiator 0,90 x 0,50 dubbel - stand 2
Alleen de warmte aanvraag dient op de begane grond gehaald te worden. De overige vertrekken moeten alleen de kou breken.
In de slaapkamer wordt er verwarmd / gekoeld met airco's (IFTT gestuurd).
De warmtevraag van de cv staat voor de verwarming op 45 graden. (direct warmtepomp test).
De instroomtemperatuur voor de vloerverwarming is circa 38 graden en loopt uit naar 40 graden bij langere tijd. ( LTV ventiel 1 slag open / mengen retour )
Retour leiding bij cv is circa 30 graden. Een delta tussen aan en retour van ongeveer 30% is goed?
Ik heb de aangepaste instelling van de cv hieronder gezet. Vanwege het zware overgedimensioneerde cv toestel (bad ) heb ik hem aardig moeten knijpen voor het pendelen.
3 Ingesteld max CV- Vermogen 45%
3. Maximum capaciteit modulerende pomp 38%
4 Ingesteld maximaal WW-vermogen 99% --> Misschien knijpen nu de kinderen groter worden?
5 Min aanvoertemperatuur stooklijn 25%
c Minimaal toerental cv 30%
c. minimum cap modulerende pomp 30%
d Minimaal toerental WW 25%
E min aanvoer temp bij OT 40
E. Reactie OT deze ingesteld op parameter 2 --> warmtevraag beantwoorden met max ingestelde tem. Deze tem is nodig om de begane grond te verwarming. Lagere temperaturen leek mij dat er onnodig lang gestookt word. Hoe denken jullie hierover? Openterm uit lijkt zuiniger te zijn!
F starttoerental CV 50% --> Knijpen voor nog zuiniger stoken?
F. starttoerental WW 50% -->
h Max toerental ventilator 46%
Willen de expert kijken waar eventueel nog verbeteringen / winst te behalen valt met aanpassen van parameters op de cv ?

De woning wordt verwarmt door een Intergas HRE36/30A uit 2017.
Verwarmde vertrekken CV
1) Vloerverwarming 8 groepen (a 90m) aangestuurd door een Robot Pro verdeler
2) Badkamer 1 - radiator 0,60 x 0,60 dubbel wandig - volledig open
3) Badkamer 2 - radiator 100 x 0,90 enkel wandig - 5% open
4) Zolder convector radiator 100 x 0,24 - stand 3
5) Zolder radiator 0,90 x 0,50 dubbel - stand 2
Alleen de warmte aanvraag dient op de begane grond gehaald te worden. De overige vertrekken moeten alleen de kou breken.
In de slaapkamer wordt er verwarmd / gekoeld met airco's (IFTT gestuurd).
De warmtevraag van de cv staat voor de verwarming op 45 graden. (direct warmtepomp test).
De instroomtemperatuur voor de vloerverwarming is circa 38 graden en loopt uit naar 40 graden bij langere tijd. ( LTV ventiel 1 slag open / mengen retour )
Retour leiding bij cv is circa 30 graden. Een delta tussen aan en retour van ongeveer 30% is goed?
Ik heb de aangepaste instelling van de cv hieronder gezet. Vanwege het zware overgedimensioneerde cv toestel (bad ) heb ik hem aardig moeten knijpen voor het pendelen.
3 Ingesteld max CV- Vermogen 45%
3. Maximum capaciteit modulerende pomp 38%
4 Ingesteld maximaal WW-vermogen 99% --> Misschien knijpen nu de kinderen groter worden?
5 Min aanvoertemperatuur stooklijn 25%
c Minimaal toerental cv 30%
c. minimum cap modulerende pomp 30%
d Minimaal toerental WW 25%
E min aanvoer temp bij OT 40
E. Reactie OT deze ingesteld op parameter 2 --> warmtevraag beantwoorden met max ingestelde tem. Deze tem is nodig om de begane grond te verwarming. Lagere temperaturen leek mij dat er onnodig lang gestookt word. Hoe denken jullie hierover? Openterm uit lijkt zuiniger te zijn!
F starttoerental CV 50% --> Knijpen voor nog zuiniger stoken?
F. starttoerental WW 50% -->
h Max toerental ventilator 46%
Willen de expert kijken waar eventueel nog verbeteringen / winst te behalen valt met aanpassen van parameters op de cv ?

