Houten vertikale balken vervangen door stalen kokerprofiel

Goedemorgen, recentelijk een stolp gekocht, waarin 200x70 vuren balken tegen de buitenmuur staan op een betonnen vloer. Daarop rusten de balken van de verdieping. De vertikale balken zijn niet best meer en ik wil ze meteen vervangen door stalen kokerprofielen met onder en boven een flens erop gelast.
Ik ben al uren aan het zoeken naar een rekentool of iets dergelijks om te berekenen welke maat stalen koker (buitenmaten en materiaaldikte) ik nodig heb om een 200x70 balk te vervangen. Alle rekentools die ik tegenkom gaan over overspanningen (liggende balken), niet over staande balken.
Iemand een idee waar ik een rekentool of info hierover kan vinden?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan