Hout cv

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,
Ik heb vloerverwarming aan laten leggen,en een houtkachel op het centrale systeem aan laten sluiten.

Het geval wil nu dat op de hr ketel de vloer en de radiatoren(boven)lekker warm worden

Maar zodra ik met de houtkachel het systeem opwarm worden alle radiatoren(boven)warm,maar zodra het warme water bij de vloerverdeler komt stopt de doorstroming.
Als ik dan de stekker van de verdeler eruit trek word ook de retourleiding warm,maar gaat het niet door de vloerleidingen.

Het water van de cv is net zo warm als het water vanaf de houtkachel.

Mijn installateur weet het nu ook even niet,en daarom vraag ik het hier maar eens.

Ik hoop dat we hier wijzer worden.
Alvast bedankt Gerrit
 
Het klinkt of de aanvoer en retour op de houtgestookte cv-ketel verkeerd zijn aangesloten. De pomp van de vloerverwarming en de pomp van de cv-ketel werken dan tegel elkaar in.

Let er eens op of dezelfde buis naar de vloerverwarmingsverdeler warm wordt als de cv-ketel brand en als de houtkachel brand.

succes
 
Hallo Peter
Dezelfde leiding word warm of ik de cv of de houtkachel stook.

In principe is de cv uit als de houtkachel brand dus is de pomp van de cv ook uit.
Als ik de cv en de houtkachel tegelijk stook,dan word de vloer wel warm.

vrgr Gerrit
 
Er zit een intergas 28/24 hr ketel in van 3 jaar oud.

De installateur heeft vandaag de pomp bij de houtkachel op de andere leiding gezet,maar dat werkt helemaal niet.
Nu word het systeem warm via de retour en dat kan de bedoeling niet zijn,en de vloerverwarming blijft dus gewoon koud.

vrgr Gerrit
 
Foto's kunnen hier heel veel goed doen, van de vloer unit +aansluitingen + aansluitingen vanaf de kachel
 
Ik moet nog foto's maken,maar daar is volgens mij niet zoveel aan te zien
want ik denk dat het wel goed aangesloten was.

Maandag komt de installateur weer met iemand die er meer verstand van zou hebben.

De aanvoer en retourleidingen lopen ook door de vloer(gelijk aan de verwarmingsslangen).
Nu is mijn volgendevraag:: Hoe warm mag zo een leiding worden in de dekvloer???
Op de leiding staat wel 95 graden,maar wat mag in verband met m'n plavuizen die op mijn dekvloer gelijmd zijn.

gr Gerrit
 
30 jaar geleden had ik hetzelfde idee, maar is niet uitgevoerd om de onderstand redenen. Omslachtig en duur voor installatie en onderhoud.
Bij zo een aansluiting moet u toch een aantal belangrijke veiligheidspunten in acht nemen.

1. Bij een duo aansluiting, waarvan hier spraak van is, sluit men best de retourleiding aan op de houtkachel. Om de volgende reden dat dan de ketel gaat fungeren als bijverwarming en de pomp op de ketel kan dan blijven draaien indien nodig

2. Het water kan boven de toegelaten temperatuur stijgen. Dit kan leiden tot :
a. Oververhitting van het water ( naar stoom)
b. Hierdoor creëert men een te hoge uitzetting van het leidingwater waardoor de druk in de installatie te hoog komt met beschadigingen als gevolg. Oplossing hiervoor is een open expansievat.
c. Oververhitting aan de radiatoren, waarbij kinderen zich aan kunnen verbranden.
d. Een thermosstatische bypass brengt hier soelaas. Die zorgt ervoor dat het te hete water geen circulatie meer heeft en de druk wordt afgeleid naar het open expansie vat. De circulatiepomp van de ketel zal dan gewoon verder draaien tot het water terug wat is afgekoeld. De thermosstatische bypass zal dan ook terug sluiten en het water kan weer via de kachel worden opgewarmd.

Laat het overige van uw installatie gewoon werken zoals het is aangesloten. Daar is waarschijnlijk niets mis mee, indien deze als gewerkt heeft.
 
30 jaar geleden had ik hetzelfde idee, maar is niet uitgevoerd om de onderstand redenen. Omslachtig en duur voor installatie en onderhoud.
Bij zo een aansluiting moet u toch een aantal belangrijke veiligheidspunten in acht nemen.

1. Bij een duo aansluiting, waarvan hier spraak van is, sluit men best de retourleiding aan op de houtkachel. Om de volgende reden dat dan de ketel gaat fungeren als bijverwarming en de pomp op de ketel kan dan blijven draaien indien nodig

2. Het water kan boven de toegelaten temperatuur stijgen. Dit kan leiden tot :
a. Oververhitting van het water ( naar stoom)
b. Hierdoor creëert men een te hoge uitzetting van het leidingwater waardoor de druk in de installatie te hoog komt met beschadigingen als gevolg. Oplossing hiervoor is een open expansievat.
c. Oververhitting aan de radiatoren, waarbij kinderen zich aan kunnen verbranden.
d. Een thermosstatische bypass brengt hier soelaas. Die zorgt ervoor dat het te hete water geen circulatie meer heeft en de druk wordt afgeleid naar het open expansie vat. De circulatiepomp van de ketel zal dan gewoon verder draaien tot het water terug wat is afgekoeld. De thermosstatische bypass zal dan ook terug sluiten en het water kan weer via de kachel worden opgewarmd.

Laat het overige van uw installatie gewoon werken zoals het is aangesloten. Daar is waarschijnlijk niets mis mee, indien deze als gewerkt heeft.
 
Is het niet dat het water vanaf de houtkachel gewoon circuleert door de cv-ketel, dan zou een terugslag klepje wonderen verrichten.

Of de pomp van de cv stuurt ook de pomp van de vloerverwarming, in dat geval zal een externe pompsturing op leiding temperatuur een oplossing zijn.
 
De pomp van de vloerverwarming zit gewoon op een stopcontact,en is nergens mee geschakeld.

Zoals gezegd komt maandag de installateur weer en zal ik deze mogenlijkheden zeker bespreken.

@JanR
Er zitten meerdere veiligheidsvetielen op(2x voor overdruk en 2x voor de temperatuur)
Als er overdruk ontstaat kan het water weg en word het automatisch weer aangevuld.
Ik kan ook wel redenen bedenken waarom ik het niet zou doen,maar ik heb het wel gedaan,en zou het dan ook leuk vinden als het werkt.
gr Gerrit
 
Gerrit,
Van wat u mij verteld stel ik vast dat er heel wat mis is met de uitvoering van uw cv installatie. een circulatiepomp MOET altijd onder een sturing staan. Behalve als het een circulatiepomp is van de nieuwe generatie die zichzelf in toerental vermindert volgens de tegendruk dat die pomp zelf creëert als de ventielen gesloten zijn.
Laat alvast de komende installateur zijn zeg doen.
Jammer dat ik niet alle gegevens bezit van uw installatie zoals tekeningen e.d. Ik zou u alvast verder kunnen begeleiden.
hou me op de hoogte.
succes
 
Het probleem is opgelost.
De installateur heeft het nogmaals opnieuw aangesloten en nu werkt het redelijk goed.

De radiatoren op de bovenverdieping mogen maar een heel klein stukje open,en dan doet de vloerverwarming het prima.

Hartelijk dank voor het meedenken.

vrgr Gerrit
 