Hoogstand schakelaar op een WHR 91 R

Gsm

  • #1
In ons nieuwe huis zit een WHR91R warmteterugwin installatie en daarop kan een hoogstand schakelaar op aangesloten worden zodat die tijdelijk in stand 3 gaat werken bv tijdens het douchen.
Nu heb ik een kabel aangelegd vanuit de nieuwe douche naar de WHR91R en aangesloten op aansluitblok DI2L zoals dat staat beschreven in de handleiding maar het werkt niet.
De handleiding is van de WHR90/WHR91. Hier staat niets in over 91R wel de 91 gewoon of de 91B
Wie kan mij helpen ?
 

Gsm

  • #2
Probleem is opgelsot.
De standaard ingestelde tijdvertraging moest terug gezet worden van 5 minuten naar 0 minuten. Daarna werkte het goed.
Ik weet alleen nog niet wat de R betekend achter het type WHR 91 R
Ik vind alleen de WHR 91 en de WHR 91B
Als iemand dat mij nog kan verklaren lees ik het graag
 

Buva

  • #3
R staat voor Rechts.
Ik heb namelijk een L en heb me rotgezocht naar de mening er van; bleek uiteindelijk op pagina 3 van de handleideing te staan:
Type WHR R is voor luchtaansluitingen naar de woning rechts.
Type WHR L is voor luchtaansluitingen naar de woning links.