Honeywell modulation vervangen door Tado.

Ik heb een Honeywell modulation die ik wil vervangen door een Tado. Er is een twee draads aansluiting. De ketel is een intergas kombi kompakt. Op welk gedeelte moet ik die twee draden aansluiten? Op NC en COM of A-+?
15997399289597463584403596100738.jpg
1599739955817418985541171092294.jpg
 
Als je goed kijkt naar de bestaande thermostaat dan staat er een logo op van OpenTherm.
Je kunt de Tado thermostaat hier dus niet op aansluiten.

Je dient eerst uit te zoeken of de ketel ook via een aan/uit (schakel) contact aangesloten kan
worden en als dat zo is dan moet de bedrading in de ketel eerst aangepast worden.
 
De tado schakelt aan uit, u zult als u deze thermostaat wil plaatsen de bekabeling van de thermostaat in de ketel moeten omzetten naar klem 6 en 7
Op de thermostaat gebruik je de aansluitin no en com
 
Bedankt voor de reacties. Heb inmiddels de support gehad van Tado. In dit geval moet de A draad op de min worden aangesloten en de B op de plus.
 
Klopt (voor toekomstige lezers) en dat staat ook in de installatiehandleiding die er bij zat door de flow voor opentherm te volgen. In de afbeeldingen staat A en B aangegeven.

Deze week ook net Tado geïnstalleerd :-)
 