Hoe zit dit in elkaar? RGB kabel met een Pen in een tnc-s

Ericcc

  • #1
Beste forum leden Ik heb een vraag hoe deze kast nu in elkaar steekt Ik heb deze foto ooit eens gemaakt bij een storing in mijn keuken Ik snap van deze aansluitingen niets Ik zie wel wat er naar binnen komt 2 geel/blauw is aarde denk ik en dan 3 fazen blauw-geel -rood dat snap ik nog wel Maar wat ik vreemd vind wat doen de kabels BRUIN (1 fase ) en GEEl/GROEN bij elkaar op de zelfde rails
Dan heb ik toch maar in totaal 2 draden die verder lopen?
Ik dacht altijd 1nul 1fase 1aarde draad hoe zit dat ?
e de waele
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
We zien hier een RGB kabel met een Pen in een tnc-s stelsel.
RGB zijn de drie fasen
De geel/blauwe is de PEN geleider, aarde en nul ineen.
De PEN zit op de PEN rail en word daar afgesplitst in een Nul en een aarde.

Vandaar de naam.
Terra Nul Combinat-Seperat ofwel Aarde en Nul gecombineerd/uitgesplitst.

Bruin zit niet op de rail deze zit op de coupe van je hoofdzekering.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Bruin en geel/groen zitten niet op dezelfde rail.
 

Ericcc

  • #4
Dan zo laten geen probleem dus . Maar blauw en geel/groen
zitten wel op de zelfde rails Er gaan uiteindelijk dan maar 2 draden verder in de meterkast ? en geen drie ? Alleen zie ik nu dat ik maar
1 zekering heb terwijl ik op de rekening betaal voor 3x 25 amp hoe zit dit dan weer in elkaar Als ik inductie koken wil hebben moeten er zeker zekeringen bij komen?
Zijn daar kosten aan verbonden dan ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
1x25A t/m 3x25A is hetzelfde maandelijkse vastrecht. Voor het verzwaren van de aansluiting van 1 naar 3x25A worden wel eenmalige kosten in rekening gebracht.
 

Ericcc

  • #6
Ok bedankt ik ga dat eens vragen aan mijn netbeheerder
e de waele
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Vanuit de netbeheerder worden aarde en Nul gecombineerd naar binnen gebracht(blauw/geel)(TN-C)

Vanaf de netbeheerder gaat Blauw en Geel/groen uw installatie in.TN-S.
Niets vreemds aan.
 

Ericcc

  • #8
Ok was me niet geheel duidelijk vooral de combinatie had ik helemaal niet door
e de waele
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #9
Wordt deze methode nog toegepast?
Is het niet zo dat de nul tegenwoordig in het transformatorhuisje in het sterpunt is geaard en de aarde thuis gewoon met een aardpen in de grond?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Nee, dit word nog toegepast, vooral op zandgronden.
Het sterpunt word altijd met een pen aan aarde gelegd.

Maar bij zandgronden is het vaak niet mogelijk om een voldoende lage weerstand te krijgen.
Ook bij grotere vermogens word dat lastig.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #11
Klopt Headhunter, zo heb ik het eind 70er jaren nog op de lts en begin 80er jaren op mbo geleerd, wat er allemaal na alle jaren niet is blijven hangen. :D
Nul is in het sterpunt geaard om een 'zwevend' net tegen te gaan.
In de situatie van Eric is het potentiaalverschil tussen aarde en nul in huis (nagenoeg) 0 Volt.
In de door mij geschetste situatie heb je vrijwel altijd een bepaalde potentiaalverschil tussen aarde en nul in huis, afhankelijk van de afstand tot het voedingshuisje en de belasting van het net.
Bij mij ligt deze spanning tussen nul en aarde zo rond de 0,4 Volt, hier maak ik dankbaar gebruik van door de aarding in een installatie op een subtiele manier te testen, door de aarde en nul kort te sluiten, ook hier reageert de ALS direct op.
 