Dat meet je met een meetbrug bestaande uit 3 pennen.
1 Aardelektrode en 2 hulp pennen.
Je laat dmv een stroombron een stroom lopen van de aardpen naar een hulpelektrode, vervolgens meet je de spanning over de 2e elektrode en de aardpen, deze spanning is afhankelijk van de weerstand en daarmee kan je de de verspreidingsweerstand uitrekenen.
Je moet 3 metingen doen waarbij de waarden niet meer dan 10% mogen afwijken en daar het gemiddelde van nemen, dat is je verspreidingsweerstand.
Sommige installatie testers kunnen het meten met 2 pennen.
Maar met een multimeter gaat het echt niet.
Je kan wel een indicatie meting doen met een multimeter.
In de meterkast zit een ongeïsoleerde leiding van meterkast naar hoofdaardrail.
Als je aan die leiding een lange draad knoopt en dan die draad ook aan je multimeter dan kan je kijken of de aarde in de MK ook op de wcd-en en aansluitpunten aangesloten is.