Hoe kan ik een fornuisgroep aansluiten?

Klaas klus

  • #1
Hallo, Ik heb een nieuwe inductieplaat gekocht van 10800 watt.
Ik heb een fornuisgroep van 2 fasen. Wat moet ik nou doen?
 

Toon

  • #2
Dat gaat niet lukken op een 2 * 230 V kookgroep.
Je zal een 3 fase aansluiting nodig hebben.
Laat deze aanleggen door een installateur.

[edit] Het is in NL?
 

Co de Witgoedman

  • #3
1 groep kan maximaal 16A x 230 V = 3680 W leveren,
2 groepen dus 7380 W.

3 fase levert 11040 W

U heeft dus een 3 fase aansluiting nodig en zult dit vemoedelijk moeten aanvragen bij uw electraleverancier.

Of het apparaat retourneren voor een met een lager vermogen.
 

Co de Witgoedman