Hoe CV installatie inrichten bij uitbreiding met 2e zone

TominM

  • #1
Onze CV-installatie willen we uitbreiden met een vloerverwarming in de keuken. Het wordt als een tweede zone aangelegd en rechtstreeks op de CV-ketel aangesloten. Aansturing van deze vloerverwarming met een separate (2e) thermostaat, in de keuken aan een muur opgehangen.

De keuken (10m2) is kouder dan de woonkamer.

Ik vermoed dat de vloerverwarming meer en vooral vaker warmte zal vragen, omdat de keuken meer afkoelt dan de woonkamer.

Daarom wil ik een regelafsluiter bij de ketel plaatsen en wel in de leiding van de 1e zone die de radiatoren in de woonkamer verwarmen.

Nu zit ik met het probleem dat iemand mij geadviseerd heeft om in beide zones een regelafsluiter te plaatsen, terwijl ik denk dat met één regelafsluiter het ook kan.
Een tweede regelafsluiter in de leiding van de 2e zone naar de vloerverwarming lijkt mij niet nodig.

Onderstaand een tekening, met daarop de 2 zones, leidingen en een schemaatje waarin is aangegeven wanneer, bij welke warmtevraag van thermostaat 1 en 2, de cv-ketel aan of uit moet.



Ik heb een aantal vragen:
1. Kan met één regelafsluiter gewerkt worden, zoals is ingetekend?
2. Kunnen twee verschillende thermostaten gebruikt worden?
3. Klopt er iets niet in deze tekening, dan graag advies wat beter kan.

Alvast heel hartelijk dank voor de input.

M.v.g.,
Tom
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Wanneer je 2 onafhankelijk van elkaar te regelen zones wenst, moet je 2 zonekleppen en 2 thermostaten gebruiken.
Daarnaast moeten die thermostaten in staat zijn om de kleppen (230 Volt) te bedienen + tegelijkertijd de ketel te schakelen.

Dus pas draadloze thermostaten toe met elk 2 ontvangers: 1 ontvanger schakelt de stelmotor op de klep (open/dicht) en de andere ontvanger schakelt de ketel (aan/uit)

Je kunt het, afhankelijk van de plaats van de zonekleppen, ook doen met een klep + stelmotortje met eindcontact.
Maar dan zal de thermostaat nog steeds 230 Volt moeten kunnen schakelen. (dus draadloze thermostaat met 1 ontvanger)
Het eindcontact van de stelmotor schakelt dan de ketel (aan/uit)

Hiervoor zijn kant en klare oplossingen leverbaar.

Een pompschakelaar is bij een huidige verdeler met een label A pomp niet nodig.
 

Lange Herman

  • #3
Ik zou de vuilafscheider niet in de aanvoer plaatsen maar in de retour.
En dan vlak bij de ketel, bijv tussen de aansluiting van het expansievat en de ketel.
(De vuilafscheider is normaal gesproken bedoeld om te voorkomen dat er troep in je ketel komt.)

Als je een gecombineerde ontluchter en vuilafscheider gaat plaatsen dan is de aanvoer de aangewezen leiding maar dan weer vlak bij de ketel. Bijv tussen de ketel en de aftakking in je systeem.
https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/documentation/FlamcoventCleanSmart_NLD_DEF.pdf
(pagina 7 vd link)
 

Lange Herman

  • #4
Ik mis ook de overdrukbeveiliging (overstortventiel).
Bij de afgebeelde ketel (Remeha Avanta) zit deze dacht ik niet in de ketel en behoort deze in de aanvoer gemonteerd te worden. Ook vlak bij de ketel.
(zie ook het installatievoorschrift van de ketel)
 

TominM

  • #5
Dank heten voor de duidelijk uitleg.
Ik ga er mee aan de slag.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu