Goedemiddag,
Graag wil ik een vraag voorleggen, waar ik (als leek) zelf geen antwoord op heb.
Sinds augustus 2009 woon in een huis welke is voorzien van de volgende 'onderdelen':
CV-ketel: Agpo Ferroli Econpact 225C (op zolder)
Thermostaat: Honeywell Round on/off (in de woonkamer)
Verwarming woonkamer: convectorput
De thermostaat geeft de actuele temperatuur (in de woonkamer) aan.
Het probleem is dat de kamer erg langzaam (kan uren duren) warm wordt, dit gaat namelijk als volgt:
De thermostaat geeft aan dat het 16 graden is in de woonkamer. Ik draai dan de thermostaat naar de (gewenste stand) van 20 graden. Vervolgens zie ik de 'brander-aan'-vlamsymbool in de thermostaat aan gaan. En het de convectorput wordt warm. De 'brander-aan'-vlamsymbool blijft echter niet branden tot het 20 graden is. Als het bijvoorbeeld 17 graden is geworden gaat het vlamsymbool uit en wordt het dus niet warmer. Na enige tijd (minuten tot tientallen minuten gok ik) gaat het vlamsymbool weer aan en wordt het dus wel weer warmer, maar ook dan gaat ie meestal door tot 20 graden, maar stopt ie bij bijvoorbeeld 18 graden, enz.
Dit is toch merkwaardig? Waarom blijft het vlamsymbool niet branden tot dat de gewenste temperatuur (20 graden) is bereikt?
Wie kan me hiermee helpen?
Ter info: de thermostaat hang niet in de nabijheid van de convectorput.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gr. René
Graag wil ik een vraag voorleggen, waar ik (als leek) zelf geen antwoord op heb.
Sinds augustus 2009 woon in een huis welke is voorzien van de volgende 'onderdelen':
CV-ketel: Agpo Ferroli Econpact 225C (op zolder)
Thermostaat: Honeywell Round on/off (in de woonkamer)
Verwarming woonkamer: convectorput
De thermostaat geeft de actuele temperatuur (in de woonkamer) aan.
Het probleem is dat de kamer erg langzaam (kan uren duren) warm wordt, dit gaat namelijk als volgt:
De thermostaat geeft aan dat het 16 graden is in de woonkamer. Ik draai dan de thermostaat naar de (gewenste stand) van 20 graden. Vervolgens zie ik de 'brander-aan'-vlamsymbool in de thermostaat aan gaan. En het de convectorput wordt warm. De 'brander-aan'-vlamsymbool blijft echter niet branden tot het 20 graden is. Als het bijvoorbeeld 17 graden is geworden gaat het vlamsymbool uit en wordt het dus niet warmer. Na enige tijd (minuten tot tientallen minuten gok ik) gaat het vlamsymbool weer aan en wordt het dus wel weer warmer, maar ook dan gaat ie meestal door tot 20 graden, maar stopt ie bij bijvoorbeeld 18 graden, enz.
Dit is toch merkwaardig? Waarom blijft het vlamsymbool niet branden tot dat de gewenste temperatuur (20 graden) is bereikt?
Wie kan me hiermee helpen?
Ter info: de thermostaat hang niet in de nabijheid van de convectorput.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gr. René