Het aansluiten van een controlelampje

Stefke179

  • #1
Hoi iedereen

Net een huisje gekocht en alle schakelaars aan het vernieuwen.

Ik heb een tweepolige schakelaar met 4 kabels (2 rode + 2 blauwe). Op de schakelaar staan 4 symbolen: L1 - 1 - 2 - L2.

Een rode en blauwe kabel gaan naar de lamp.

Als ik het goed begrijp moet de rode kabel die naar de lamp gaat in 'L2' en de blauwe in '2'

De toekomende rode kabel moet dan in 'L1' en de toekomende blauwe in '1'.

Klopt dit?

Hierop wil ik een controlelampje aansluiten. Waar moet ik die 2 kabeltjes bijsteken? (op een schakelschema vond ik bij '1' & '2', dus de blauwe. Maar dat lijkt me bizar).

Bedankt voor de hulp,voor dit 'electriciteitsgroentje' :cool:
 

Pepjo

  • #2
Je moet een controlelampje zo aansluiten dat het spanning krijgt als het contact wordt ingeschakeld : dus op de fase en nul die van de schakelaar afgaan.
 

Sayhello

  • #3
L1 aanvoer blauw
L2 aanvoer bruin

1 uitgaande blauw ( naar lamp of controle lamp)
2 uitgaande zwart (naar lamp of controlelamp)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Wat moet het controlelampje aangeven?

Soms kan het handig zijn om ze juist te laten branden als het licht juist uit is zodat je ze in het donker kan vinden.

Soms juist als het licht aan is om te zien dat er spanning op de lamp staat.
 

Stefke179

  • #5
Het controlelampje moet aangeven als de lamp aan is.

Dus al in het goed begrijp moeten de aankomende draden aangesloten worden op L 1 en L 2.

De uitgaande draden moeten dan op 1 en 2....?

correct?

Op dit moment heb ik de aankomende draden op L1 en 1 en de uitgaande (naar de lamp) op L2 en 2 en dat geeft een kortsluiting.. :?

bedankt,

het electriciteitsgroentje, Ik begin elektriciteit nog leuk te vinden :D
 

Fiesiekus

  • #6
Je schakelt alleen de fase-draad; die moet je splitsen en op L1 en L2 aansluiten. 1 en 2 (rood of zwart) gaan naar de lamp en de controlelamp. De blauwe draad wordt niet geschakeld en gaat rechtstreeks naar de lamp en de controlelamp.
 

Stefke179

  • #7
:oops: Het wordt allemaal chinees :oops:

Kijk ik heb een uitgaande (naar de lamp) blauwe en rode draad die ik moet aansluiten. Er is een groene draad die rechtstreeks naar de lamp gaat.

Er komt een blauwe draad binnen en er wordt een rode draad afgetapt (van een andere rode) van een andere schakelaar.

Dus als ik het goed begrijp sluit ik het controlelampje aan op 1 en 2. De uitgaande (blauw en rood) ook op 1 en 2. De binnenkomende blauwe op L1 en de afgetapte rode op L2?

Ik weet niet of de kleuren de officiële kleuren zijn...

We hebben het huis pas gekocht, en heb bijna alle schakelaars aangepast behalve deze rotschakelaar :cool:

Sorry voor het blijven vragen, maar wil zeker zijn... en anders zal het elektricien worden :lol: al zou ik het zelf ook willen kunnen :cool:
 

Fiesiekus

  • #8
Stelregel1 is dat verschillende kleuren niet aan elkaar geknoopt mogen worden.

De groene draad is de fase (controleert u dat even met een spanningszoeker), die moet u schakelen: splitsen voor de schakelaar en in L1 + L2. Rood of blauw is de nul (controleert u dat even met een spanningszoeker) en wordt niet op de schakelaar aangesloten; gaat rechtstreeks naar de lampen. Dan komt er 2x een zwarte draad bij die naar de (controle) lamp gaan. Komen op de uitgang 1 resp. 2 van de schakelaar.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Ter info, Stefke is een zuiderbuur, daar zijn de kleuren en de eisen net iets anders dan hier.
 

Fiesiekus

  • #10
Ja, dat verandert de zaak zdd m'n verhaal niet meer opgaat.
 

Fiesiekus

  • #11
Dit vond ik op een Belgisch forum over de kleurcodering. Misschien ter info voor beantwoorders op vragen van onze zuiderburen dienaangaande :

In België bestaan er maar twee gereglementeerde kleuren:
Geelgroen – overlangs gestreept: beschermingsgeleider
Blauw: nulgeleider
En twee kleuren zijn verboden: eenduidig geel en eenduidig groen. Dit om verwarring met het geelgroen te voorkomen.
Verder zijn er in België geen kleuren gereglementeerd.
 

Stefke179

  • #12
Bedankt iedereen voor de feedback...
Met jullie inbreng heb ik het probleem kunnen oplossen en werkt de lamp en het controlelampje :shock:

Thx!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu