Help! 1 fase 3 fase - Nieuwkookplaat

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.

We gaan een nieuwe keukenplaatsen waar ik tegen het volgende punt aanloop.

Ik heb totaal 5 aparte groepen voor de keuken waar op is aangesloten.

1x Grill
2x Kook groep inducite plaats (perilex 2fase + 2 nul )
1x Magentron / vriezer
1x Oven / koelkast
de vaatwasser zit op een algemene groep + verlichting.

Wanneer ik naar mijn meterkast kijk heb ik totaal 11 groepen en drie aardlek schakelaars. in theorie kan ik nog 1 groep toevoegen.

De nieuwe situatie
3x Kookgroep inductie (3 fase + 3 nul)
1x Magnetron /vriezer
1x Oven / koelkast


vaatwasser blijft op dezelfde plek

De nieuwe kookplaat type HKP95510FB heeft een aanlsuit waarden van 11kw. Mijn idee was om de groep van de grill er bij aan te sluiten. Maar volgens mij ga ik nu al zwaar over mijn maximale aanluitwaarde heen. ik kan alleen nergens terug vinden op de hoofdschakelaar wat deze maximaal kan schakelen. wat er op staat is AEG Elfa E81S ~240/415 C40.
Ik weet niet of ik nu 1x35 of 1x40 heb?

Moet ik naar een 3x25A aanlsuiting toe?
Zo ja kan ik dan de huidige aansluiting verder houden de aarlekschakelaars etc?

En hoe sluit ik dan de kookplaat aan op de drie nieuwe fase. pak ik 1 fase waar ik dan drie automaten opplaats?

En wanneer ik de drie fase (drie losse groepen) aansluit op de nieuwe kookplaat kom ik aan met 3x fase en 3x nul hoe sluit ik die dan aan op de perilex. de drie fase is duidelijk maar moet ik die drie nul draden dan samenvoegen?

dacht dat het in de huidige situatie zo kon maar nu twijfel ik toch wel erg

118111_IMG_20180312_203225_1.jpg


118111_IMG_20180312_202232_3.jpg
 
Op de meter staat in ieder geval of je een 1 fase of 3 fasen aansluiting hebt.

Daarnaast ontbreekt er een hoofdschakelaar. Ik zou in dit geval een elektricien inschakelen om deze aan te leggen. Mocht je een 3-fasen aansluiting hebben, dan heb je voor de kookplaat ook een uitbreiding op de kast nodig.

Verder over de kookplaat: heeft deze geen 2L + 2N aansluitschema? Want als dat niet zo is, én je slechts een 1 fase aansluiting hebt kun je er dus niets mee.
 
Ik heb een 1 fase aansluiting er komt alleen een Zwarte en Blauwe draad mijn meterkast binnen.

De schakelaar onder energie meter is toch de hoofdschakelaar?

In de handleiding kan ik geen aansluitschema terug vinden. bij keukeloods staat als vermelding aantal fase 3

Aansluiting Perilex
Aansluiting op aantal fasen 3
Aansluitspanning 220-240 volt
Aansluitstekker meegeleverd Nee
Aansluitwaarde 11,100 watt
Frequentie 50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer 150 CM
 
Het huis is van 2002 toen was een hoofdschakelaar nog niet verplicht. hoe heet de schakelaar onder de energie meter dan?

Graag jullie advies.

Naar 3 fase updaten en wat moet er dan allemaal aangepast worden?

wanneer ik in mijn huidige situatie drie fase daar naar toe breng (de twee van de huidieg kookplaat en 1 van de grill) met een vijf aderige kabel kan ik niet allen drie 1 nul laten delen in de kabel lijkt mij. Dan moeten ze ook alle drie een eigen nul hebben.dus worden het drie kables met L-N-PE.

Maar in een drie fase aansluiting gebeurd dat wel? in dezelfde perilex stekker l1-l2-l3-N-PE dan delen ze wel een nul?
 
11kW kan alleen op een drie fasen aansluiting.

Daarvoor moet er dus het een en ander aangepast worden:
- Er moet een driefasen hoofdschakelaar aan de kast toegevoegd worden (dit zou passen in de bestaande kast)
- Er moet een driefasen aardlekschakelaar en installatieautomaat geplaatst worden. Deze twee toestellen kun je combineren in één: een drie fasen aardlekautomaat. Als je de kookgroep en de groep van de grill kunt verwijderen zou dat in theorie ook precies in de huidige kast passen. Anders moet er een uitbreidingskast naast komen.
- De interne kastbedrading dient uiteraard aangepast te worden zodat de woning correct over de drie fasen verdeeld wordt.
- De Perilex dient correct aangesloten te worden. Zo te zien is het een kabel van de kast naar de Perilex met bruin/zwart/zwart-wit/blauw/geel-groen? Dat is prima. Je hebt genoeg aan één nulgeleider. Door de faseverschuiving tussen de drie verschillende fasen loopt er door de nulgeleider nooit meer stroom dan door de zwaarst belaste fase.
- De netbeheerder moet de aansluiting verzwaren naar 3x25A.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan