Heipalen onder vloerplaat (koppelen)

hugo1986

  • #1
Goedenavond,

Ik ben bezig met realisatie van de fundering t.b.v. onze nieuwe schuur.
De constructeur heeft berekend dat er 8 heipalen onder de vloerplaat moeten komen. Deze zitten inmiddels op hun plek.
Heb vandaag de koppen gesneld van de palen. Ik vroeg me af of en hoe je de wapening in de vloer moet koppelen aan de palen.
De vloer opbouw wordt als volgt:

- Folie
- 5cm drukvaste EPS platen
- Afstandhouder (beton blokje)
- Wapeningsnet (onderzijde
- Afstandhouder (ijzer)
- Wapeningsnet (bovenzijde)
Totale dikte vloer 22cm.

Rondom wordt er een vorstrand gestort van 35 x 40 met stekken naar de vloer. boven de palen komt extra bijleg wapening conform opgave constructeur.
Heeft iemand enig idee hoe de palen te koppelen aan het ijzer van de vloerplaat?
Ik hoorde van iemand dat dit alleen aan het onderste wapeningsnet gekoppeld moet worden?

Kan het de constructeur nu niet vragen i.v.m. bouwvak. Dus ben benieuwd of iemand hiermee kan helpen.

Alvast bedankt.

20230801_180949.jpg


20230801_181016.jpg
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
De paalstekken buig je onder het bovennet om en bind je daaraan vast. Jouw stekken zijn veel te kort, je moet haken inboren en vastlijmen om dit op te lossen. Als er alleen drukkrachten zijn, zijn soms kortere stekken ook voldoende. Bij trekkrachten (door windbelasting of grondwaterdruk) dan zijn zeker voldoende stekken nodig. De meeste funderingstekeningen bevatten een detail van deze aansluiting. Er kan ook een laslengte vermeld worden van de paalstekken.

Het ombuigen ziet er zo uit, maar dan op z'n kop (als je begrijpt wat ik bedoel):
ScreenHunter 724.jpg
 

hugo1986

  • #3
Hoi IJkenhout,

Dank voor je reactie. De stekken zijn inderdaad kort maar deze wil ik met dezelfde diameter ijzer verlengen d.m.v. lassen.

Even voor de zekerheid dus ik maak(vanuit de heipaal gezien) de stekken alleen vast aan het bovennet? dus niet aan het ondernet?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
hugo1986 schreef:
dus ik maak(vanuit de heipaal gezien) de stekken alleen vast aan het bovennet?
Klopt. Staal wat de bocht om gaat kan weinig kracht opnemen (trek maar eens aan een touw met een bocht erin). Daarom moet het zo lang mogelijk rechtdoor gaan en daar de bocht om gaan, op de plek waar andere wapening zit (het bovennet) die de kracht mee helpt verdelen.

Lassen aan wapening mag alleen als je daarvoor gecertificeerd bent. Het is warmtebehandeld staal, door het lassen kan de kwaliteit met een kwart afnemen. Maar ik neem aan dat bij een schuur het risico hiervan erg laag is :wink:

Let erop dat de betonblokjes onder de wapening niet in de isolatie gedrukt worden. Kies evt. een grotere maat (geen stoeptegel, want dat is te slechte betonkwaliteit).
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Misschien eerst het boek CB1 eens lezen..
Haken aan wapening hebben op trek wel degelijk nut, het rechte deel zover mogelijk in de beton laten doorlopen. Het beton drukt in de bocht tegen het staal aan, zo gaat de kracht in de staaf de bocht om.
In elk balkeinde worden er haken aan staven gebogen om deze te verankeren .
Op druk doet het omgebogen gedeelte idd niets.
Voor steklengte wordt in het algemeen 40 cm aangehouden, 20 cm recht omhoog en 20 cm omgebogen tegen het bovennet. Bij trekpalen kan de steklengte groter zijn .
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #6
Wat voor palen zijn dat?
het is wel knullig dat de stekken te kort zijn.

De stekken moeten voldoende lang zijn je hoeft ze nergens aan vast te maken maken.
het vastmaken en vlechten van de wapening is alleen om het op zijn plek te houden tot de beton is verhard

Bij een vloerplaat worden stekken over het algemeen omgebogen om ze voldoende lang te kunnen uitvoeren. de buiging moet dan ter hoogte van de boven wapening plaatsvinden bij standaard palen.
kan dit net (20mm) onder het bovennet.

Indien de palen daadwerkelijk op trek worden belast staat er absoluut een paalkop detail in de stukken van de constructeur.
Behalve dat de steken dan bij voorkeur over de onderste laag van het bovennet moeten worden gebogen
is er dan meestal ook speciale wapening nodig om de spanning goed in de vloer in te leiden
 

hugo1986

  • #7
Bedankt voor jullie reacties. ik kan weer verder!

Het zijn in de grond gevormd palen (boorpalen, trillingsvrij). Ik heb ze gelijk mee laten boren met de woning. Het peil komt ca. 30cm boven het maaiveld, vandaar dat de stekken nu ook kort zijn (anders moet ik de kop dieper snellen).

Ik ga langere wapeningstaven plaatsen d.m.v. chemisch anker zodat ze op de juiste hoogte komen.
Wellicht toch beter dan lassen...

De palen worden niet op trek belast. Ik ga van het weekend de staven plaatsen. Dan kan ik daarna zand aanvullen, folie en eps plaatsen en de rest van de wapening. Hopen op een beetje beter weer, maar volgens de voorspellingen gaat t m niet worden ;-)
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #8
als je werkelijk kan lassen is dat op zich wel ook een optie
eventueel kan je dan een stukje hoeklijn gebruiken 40/4 van een cm of 10 -15 lang om de verbinding te maken zodat je aan beide kanten van de staaf een stukje van 4* de diameter kunt lassen
 

hugo1986

  • #9
Dus je bedoeld 2 hoeklijnen per staaf?
Per paal zitten er 5 staven van dia 10.

Lassen is geen probleem maar wellicht is boren sneller. Ik ga er nog even over denken.
Bedankt iig.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #10
1 stukje hoeklijn per staaf
als de staven 10 dik zijn red je het ook met 30/3

je last de staaf ongeveer zo in het Lstaal (voorbeeld is met een strip maar een Lstaal is makkelijker)

1691004218722.png
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #11
Dieper snellen kan zo maar eens veel handiger zijn. Dan kan je de paalwapening bijvlechten. Het diepere stuk stort je gewoon met de vloer mee. Kan er gelijk een paddenstoel van gemaakt worden :mrgreen:

De oplossing met hoeklijnen heb ik nog nooit gezien. Ik ben daar op het eerste gezicht niet zo enthousiast over.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #12
Zie de NPR 2053.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu