Goedenavond,

ik heb een probleem met mijn Intergas comfortline HRW ketel. Verwarming doet t gewoon normaal, maar kraan/douche water wordt heet en begint gelijk af te koelen naar lauw.

Ik heb de druk bijgevuld naar tussen 1 en 2 en ontlucht. Maar niks.

Na een beetje googelen ben ik op deze site gekomen. Heeft iemand een idee wat de oorzaak is?

Thanks.

Gr.
Capo
 
Controleer eerst de hoveelheid water wat door de kraan stroomt.

zonder het exacte type gok ik op een liter of 7 per minuut wat uw toestel kan verwarmen, [meten met een 10 ltr emmer onder de kraan gedurende 1 minuut]

geeft het toestel een fout aan tijdens ww gebruik, start hij opnieuw op of,,
vaak voorkomend een borrelend geluid?

maw meer info is wenselijk.
 
Bedankt voor de snelle reactie op dit tijdstip.
- type is intergas comfortline 250 hrw cl. Bouwjaar 97.
- ik merk geen fouten of gekke geluiden. Ketel geeft ook geen foutmelding.
- ik heb even snel een 2 liter fles in 20 sec gevuld in de warm waterstand. Druk van het water is gewoon hetzelfde als voor het probleem.

Gr.
C.
 
Ow, nog zoiets raars merk ik nu. Als ik de thermostaat op heel laag zet, nu op 14graden, blijft de verwarming heet en kamer temperatuur is 24graden.

Dus de ketel blijft wel werken voor de verwarming, maar geen (of heel even) heet water voor de kranen.
 
2 liter in 20 sec is dus 6 ltr/min,, moet kunnen.

een intergas HRW doet denken aan een koudwater sensor die niet fris is tenzij,,

uw driewegklep doorlaat,
draai de warmwaterkraan vol open en laat deze een paar minuten goed stromen,
gaat de ketel wel netjes branden maar word de cv [voel aan de aanvoerleiding of de dichstbijzeinde radiator] heet dan is uw driewegklep defect.


hierover staat voldoende info op het forum, maar test eerst maar eens.
 
Warmwaterkraan aangezet en de ketel gaat netjes aan en begint te draaien. Geeft ook aan 60graden. Maar water blijft lauw. En de verwarming is gloeiend heet. Lijkt wel alsof ie meeste energie voor de radiatoren nodig heeft. Ketel reageert niet op de kamerthermostaat. Als ik deze lager zet, dan blijft die de radiatoren verwarmen. Kan het aan de thermostaat liggen? Ondertussen ga ik t forum afzoeken op "driewegklep".

Dank.

Gr.
Sam
 
De driewegklep die ik in mn ketel heb is de Honeywell VC8610-10 Atag.

Weet iemand wat het verschil is tussen:

de Honeywell VC8610-10 Atag (die er nu inzit)
de Honeywell VC8010-10 (die er volgens het boekje hoort in te zitten)
de Honeywell VC8010 (die ik kan kopen)


Ik krijg namelijk van een monteur te horen dat die er nu inzit verkeerd is en volgens intergas hoort er een vc8010 in te zitten.

Gr.
S.
 
Gewoon het binnenwerk vervangen. (cartridge VC-driewegklep)

Nummers op de klepmotor kunnen verschillend zijn maar de werking kan hetzelfde zijn, er zijn fabrikanten (atag en remeha o.a.) die hun eigen nummers op de klepmotors plakken.
 
Nou, pffff het is eindelijk gedaan. Wat een rotklus. getver.

Nieuwe drieweg klep motor en body gehaald, oude afgemonteerd (pfffff), nieuwe erop.

Het ging voor geen meter. Overal komt water uit. Alles zat in de weg. Moest drie leidingen met ringetjes tegelijk vastmaken. Een grote bende. Al die onderdelen zitten in de weg. Moet het motortje een kwartslag om, dan zat een ander onderdeel in de weg. Dat eraf kon niet, want dan zat een leiding in de weg. Was het net allemaal gedaan, werkte t niet.
Had blijkbaar de body verkeerd om erop gezet. Boven moest beneden en beneden moest boven. Dus alles moest weer opnieuw. Pfff.

Maar nu doet ie t eindelijk. Arie en Ketelchris bedankt voor het meedenken.

Gr.
Sam
:super:
 
Ik heb blijkbaar te vroeg gejuicht want het k*%^$$#-ding vertoont nog steeds kuren. Hij slaat nu ineens op storingsmelding 1, waarna die niets doet. Weet iemand wat die storingsmelding inhoudt bij een intergas hrw 250 ketel?

Ik zit nu te twijfelen of ik de drieweg klep juist gemonteerd heb. Er staat A, B en AB op. AB kan maar een kant op. Maar hoort A nu naar de bovenkant en B onderkant of omgekeerd? Ik heb geen handleiding erbij gekregen. Ik heb ook geen handleiding van mijn ketel. Kan ze ook nergens vinden op het internet.

Bedankt.
Gr.
Sam
 
Die marktplaats foto bracht me op t idee om gelijk zelf een paar fotos te schieten van mn ketel.

Dit is de ketel (zonder jasje):

Dit is de nieuwe driewegklep:

En dit is een foto van de display waar de kabeltjes naartoe gaan:

Alle foto's niet meer beschikbaar..

Het valt me op dat het zwarte kabeltje uit de driewegklep uit nr 6 komt en in de display naar nr 1 gaat. Is dit correct? Moeten ze niet beide naar dezelfde nr gaan?

Oh, blauwe en bruine kabeltje gaan ook niet naar dezelfde nrs :-|
 
Hmmm, nu doet ie t weer???

Vraag me af voor hoe lang deze keer. k ga in ieder geval morgen documentatie opvragen bij intergas. Even controleren of de draadjes van de driewegklep op de goede plek zitten en of de driewegklep body ook juist zit.

Anyway, k heb t idee dat ik tegen mezelf loop te lullen.
Wie weet heeft iemand anders hier later nog wat aan.


Gr.
Sam
 