Heb ik 1 of 3 fase? Zie plaatje

Hallo,

IK weinig verstand van wat ik hier zie. Ik heb een verzwaring aangevraagd om van 1 naar 3 fase te gaan ivm een verbouwing. Enexis gaf aan dat ze op afstand kunnen zien dat ik 1 fase heb wat binnenkomt en dat er nieuwe kabels getrokken moeten worden. Ik heb een elektricien bij mij gehad voor de meterkast en hij geeft aan dat ik al 3 fases heb die binnenkomen, maar dat er maar 1 is aangesloten. Wat is nu waar? Ik moet nu tot volgend jaar wachten todat ze de verzwaring gaan uitvoeren, als het alleen een kwestie is van aansluiten ipv nieuwe kabels trekken dan het wellicht sneller.

Kunnen jullie nav het plaatje zien wat de situatie is?

Bvd.
1000029123.jpg


20250614_112732.jpg
 
Beiden is waar.

Er zitten onder de zekering 3 fasen aangesloten, maar naar de groepenkast gaat er maar 1 fase door.
De aansluiting is 1x25A aan de zekeringhouder te zien.

In ieder geval moet de netbeheerder nieuwe draden maken vanaf de zekeringen naar de meter, een nieuwe elektrameter en daar vandaan nieuwe draden naar de hoofdschakelaar.

U kunt deze foto naar de netbeheerder doorsturen maar als zij bepalen dat er alsnog een nieuwe aansluiting gemaakt moet worden, kan ik me dat zeker voorstellen gezien de gedateerde kast.

Ook is deze kast als het goed is voorzien van een zegel en daarmee mag deze kast niet zelf opengemaakt worden.
 
die stalen hoofdzekering kast mag u zelf niet loshalen en al helemaal niet zelf de zekering verwijderen, er komen inderdaad 3 fases binnen waarvan er 1 in gebruik is door u.
Doe die stalen kast weer snel en voorzichtig dicht want de bedrading is blank koper en de rest van de componenten is niet aanraak veilig.
Als u hier een spanningsvoerend deel aanraakt en u staat geaard dan is er weinig kans dat u dit overleeft.
 
Allen bedankt voor de reacties,
Ik heb de kast zelf niet open gemaakt, een erkende elektricien heeft dit gedaan (Niet op mijn verzoek), ik gaf aan dat ik 1 fase heb en dat er geen 3 fases binnenkomen, hij twijfelde hieraan. Even later riep hij mij erbij en liet hij mij dit zien met zekerheid dat er 3 fases binnenkomen. Ik begrijp uit de reacties dat dit klepje niet open gemaakt mocht worden, kom ik nu in de problemen bij Enexis? Ik was van plan Enexis te berichten dat het werk vermoedelijk zal meevallen in de hoop dat ze mij eerder konden helpen (Nu staat nog geplanned dat ze moeten graven), maar ik wil niet voor een boete o.i.d. komen te staan.
 
Beter is relatief, die smeltzekeringen die knallen er niet zomaar uit.
Een nieuwe automaat iets sneller, maar die kan je dan wel weer zelf terugzetten.

En het kan even duren, maar ook dat kan je vragen, hoe lang de verwachte wachttijd is.

Er is hier trouwens een kans op een klein asbest risico.
Voor de zekerheid dus de kast niet stofzuigen, maar even met een natte doek afnemen en die doek netjes afvoeren.
 