Hakken vloerverwarming leiding geraakt

Bartjan

  • #1
Mijn schoon moeder heeft vloer verwarming in haar huis ,
deze zit gekoppeld aan de CV's

nu is in de tiolet gehakt om een water leiding te verleggen ,
door het hakken is de vloer verwarming geraakt .

het is een buis van 15mm koper met een palstic laag er over ,
het koper is heel erg zacht dus een knel koppeling werkt niet

ik heb vanavond de leidding die geraakt is geheel rondom vrij gemaakt ,
weet iemand hoe deze het beste kan reparen en wat daar voor nodig is


alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is een Wicu buis, deze kan je herstellen met een reparatie koppeling.
Bij knel verbindingen moet je steunhulzen gebruiken anders kan je geen knelverbinding maken.
 

Bartjan

  • #3
Bedankt voor je reaktie

bij wat voor soort winkels kun je zo raparatie koppeling kopen ,
wat de (bouwmarkt) heeft deze niet ben er vandaag geweest ,

nogmaals bedankt
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Bij een gespecialiseerde verwarmings/loodgieters zaak.

Bij de bouwmarkten hebben ze ook wel steunhulzen,gebruik een normale knelkoppeling.

Let wel op de juiste diam.
 