Een waterkoker is volgens mij een verplaatsbaar ding, net als een strijkbout of een electrisch kacheltje dat je er bij haalt als de verwarming het eens niet doet. Er is in de praktijk geen probleem dit op een bestaande groep, naast andere lichte apparaten, te gebruiken.
De wasmachine en de droger samen op een groep gaat niet, ze trekken beiden ruim 10 ampere, tijdens het verwarmen van de wasmachine zou er samen ruim 20 amp getrokken worden en dit vindt een 16A zekering niet goed.
De 25 amp hoofdzekering, die normale woningen minimaal hebben (zie sxnder, 19:41) kan dit best aan.
Tegelijk de droger, de wasmachine, de oven, de waterkoker en de kookplaat gebruiken, en voor mijn part tegelijk ook nog eens gaan stofzuigen of zware bouwmachines gaan gebruiken, is voor die hoofdzekering een slecht idee.
Het is praktijk dat dit nooit tegelijk gebeurt dus de installatie kan lichter zijn.
't gaat wel eens mis als ze bij een speeltuin of zo op het idee komen met z'n velen op electrische kookplaatjes te gaan pannenkoekenbakken of zo, terwijl de aansluiting is bedoeld voor verlichting en een stofzuiger of koffiezetter.