Grote stroomverbruikers tegelijk aan op verschillende groep?

Cdejonge

  • #1
In onze keuken hebben we 5 groepen dus de droger/wasmachine/vaatwasser/oven hebben allemaal hun eigen groep. Mag je er nou wel of niet meer dan één tegelijkertijd aanzetten? Een mannetje van Nuon vertelde me namelijk een keer dat je als je de droger en wasmachine tegelijk aan wil zetten, ookal hebben ze elk hun eigen groep, je krachtstroom moet hebben ofzo. En hoeveel kan er ook al weer op één groep?
Alvast bedankt!
 

Lichtpunt

  • #2
Het mannetje van het Nuon heeft daarin best wel gelijk,
als je meerdere zwaardere apparaten tegelijk wilt gebruiken kan het gezamenlijk opgenomen vermogen teveel zijn voor je aangesloten vermogen.
Tuurlijk is het toegestaan meerdere app. tegelijkertijd te gebruiken,
maar zijn stelling is "meer app. gelijk willen gebruiken" , is uitbreiding van aansluitng, of zo u wilt, een krachtaansluiting.
App. met een opgenomen vermogen van 2Kw of meer dienen op een eigen eindgroep aangesloten te worden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
16 Ampere per groep maximaal. Apparatuur van >2000 Watt hoort tegenwoordig op een aparte groep. Het totaal hangt af van de hoodzekering(en). Meestal is dat 1x35/40A of 3x25A.
 

Cdejonge

  • #4
Dus zelfs mijn waterkoker van 2500-3000 watt heeft een eigen groep nodig?
 

Lichtpunt

  • #5
Ja
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Een waterkoker is volgens mij een verplaatsbaar ding, net als een strijkbout of een electrisch kacheltje dat je er bij haalt als de verwarming het eens niet doet. Er is in de praktijk geen probleem dit op een bestaande groep, naast andere lichte apparaten, te gebruiken.

De wasmachine en de droger samen op een groep gaat niet, ze trekken beiden ruim 10 ampere, tijdens het verwarmen van de wasmachine zou er samen ruim 20 amp getrokken worden en dit vindt een 16A zekering niet goed.
De 25 amp hoofdzekering, die normale woningen minimaal hebben (zie sxnder, 19:41) kan dit best aan.
Tegelijk de droger, de wasmachine, de oven, de waterkoker en de kookplaat gebruiken, en voor mijn part tegelijk ook nog eens gaan stofzuigen of zware bouwmachines gaan gebruiken, is voor die hoofdzekering een slecht idee.
Het is praktijk dat dit nooit tegelijk gebeurt dus de installatie kan lichter zijn.
't gaat wel eens mis als ze bij een speeltuin of zo op het idee komen met z'n velen op electrische kookplaatjes te gaan pannenkoekenbakken of zo, terwijl de aansluiting is bedoeld voor verlichting en een stofzuiger of koffiezetter.
 

Peitje

  • #7
AvDijk schreef:
De wasmachine en de droger samen op een groep gaat niet, ze trekken beiden ruim 10 ampere, tijdens het verwarmen van de wasmachine zou er samen ruim 20 amp getrokken worden en dit vindt een 16A zekering niet goed.
we hebben hier thuis voor de wasdroger en wasmachine 1 groep van 16A waar ze samen tegelijk op draaien. In al die jaren is er nooit een probleem mee geweest.
 

Imco

  • #8
Cdejonge schreef:
Dus zelfs mijn waterkoker van 2500-3000 watt heeft een eigen groep nodig?
Nee, omdat het dus een verplaatsbaar apparaat is (zoals hierboven is uitgelegd).
Maar omdat in de keuken dus vaak van dit soort zware apparaten gebruikt worden, dienen de wcd's minimaal over 2 groepen verdeeld te zijn. Hiermee heb je dus altijd 2 groepen beschikbaar voor bijvoorbeeld een waterkoker en een koffiezetapparaat. Uiteraard is de gebruiker hier de zwakste schakel (hij of zij moet de apparaten over de wcd's (groepen) verdelen).
 

Imco

  • #9
Peitje schreef:
AvDijk schreef:
De wasmachine en de droger samen op een groep gaat niet, ze trekken beiden ruim 10 ampere, tijdens het verwarmen van de wasmachine zou er samen ruim 20 amp getrokken worden en dit vindt een 16A zekering niet goed.
we hebben hier thuis voor de wasdroger en wasmachine 1 groep van 16A waar ze samen tegelijk op draaien. In al die jaren is er nooit een probleem mee geweest.
In de praktijk blijkt dit vaak gewoon te werken, vooral als er gebruik gemaakt wordt van de "oude" smeltzekeringen. Bij automaten kun je al sneller in de problemen komen afhankelijk van de karakteristiek.
De wasdroger en wasmachine gebruiken niet op elk moment dat ze aanstaan het maximale vermogen. Hierdoor kunnen ze vaak wel op 1 groep draaien.
Volgens de nieuwe regels (dus in nieuwbouw) moeten ze wel op 2 groepen net zoals de oven (als die meer dan 2000 W gebruikt) en de vaatwasser.
 

Tiho

  • #10
Denk niet dat het mag, maar lag hier al klaar om aan te leggen dat ik m,n huis kocht. Twee keer 16A voor de kookplaat afgeplitst naar de wasmachine en de droger. Nog nooit een stop vervangen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #11
Dat zijn feitelijk 2 groepen door één buis, wat idd niet toegestaan is.
 

Cdejonge

  • #12
Nu ben ik bijvoorbeeld een wasje aan het draaien, dan kan ik dus niet de waterkoker op dezelfde groep aanzetten en op een andere groep de droger of het koffiezet apparaat aan doen? En waar kan je zien hoeveel de hoofdzekering is?
 

Cdejonge

  • #13
Ik geloof trouwens dat ik het Amp/watt gedoe niet meer helemaal snap :oops: ... Dus 16 Amp is hoeveel Watt?? Natuurkunde was nooit mijn sterkste kant... Misschien moet ik de basis beginselen weer eens opzoeken :?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
16 Ampere x 230 Volt = 3680 Watt. Dus watt/volt=ampere. Je wasmachine zit apart zei je eerder. De waterkoker zal dus op een andere groep wel gelijktijdig kunnen werken.
De waarde van de hoofdzekering kun je navragen bij je netbeheerder. Hoofdzekeringen kunnen overigens een behoorlijke overbelasting gedurende korte tijd wel an. Je hoeft dus niet bang te zijn dat die bij een paar ampere extra meteen doorbrand.
 

Imco

  • #15
Inderdaad. Koffiezetten, wasje doen en water koken moet in de regel gewoon kunnen voor wat betreft de hoofdzekering. Uiteraard gebruik je dan wel verschillende groepen.
Ga nu niet uitproberen hoe ver je kunt gaan met je hoofdzekering, want die laten vervangen is een dure en vervelende grap. Maar bij een normaal woonhuis zou je mits alles een beetje goed verdeeld is geen problemen moeten krijgen met de hoofdzekering.
De waarde van de hoofdzekering kun je vaak aflezen op je energierekening.
 

Tiho

  • #16
En wat als de lasdoos zich in de meterkast bevindt en er door de kruipruimte aparte grondkabels lopen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #17
Hypothetische vraag, graag bij de vraag van TS blijven.
 