We zijn van plan om 16 pv-panelen op ons garagedak te leggen.
De lengte grondkabel tussen de geplande plaats van de omvormer (in de garage) en de meterkast in huis is ca. 52 m.
De pv-installatie bedraagt totaal 3.750 Wp, met een jaaropbrengst van ca. 3.300 kWh.
In de meterkast wordt (alleen t.b.v. de pv) een extra 16 Amp groep aangelegd, met aardlek 300 mA met foutcorrectie, type b.
Capaciteit van de grondkabel zou 10 qmm moeten zijn, mede i.v.m. de aanzienlijke kabellengte.

Vragen:
1. Moeten we een 3 aderige grondkabel met mantel aanschaffen, of volstaat een 2 aderige waarbij we de mantel als aard"draad" kunnen gebruiken? Dat scheelt namelijk nogal in de kosten.

2. 52 m' is een knullige lengte, aangezien 50 m' een standaard handelslengte is. Bij de garage is ca. 3 m' van die 52 m' bovengronds. Kunnen we daar een bovengrondse (spatwaterdichte) koppeling maken, en daarop een gewone YMVK kabel aansluiten? Zo ja, wat moet die 3 m' dan ook met 10 qmm worden uitgevoerd?

3. Loont het de moeite om de grondkabel in België of Duitsland te bestellen / te halen?

Alvast bedankt voor een reactie.
 
2 aderig met aardmantel voorstaat, aangenomen dat de kabel ondergronds wordt aangelegd. Laatste bovengrondste stukje kun je dan in 3 aderig YMvK uitvoeren. Zou dan wel 10mm2 pakken als dat geadviseerd is.
 